三相带漏电开关怎么接线?

翁妍 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 苗苗_2878 2016-11-25 22:22

      至于三相不平衡,因为三相电源加上N线均穿入检测线圈,其矢量和为零。所以,只要不是存在线路漏电(任何一棵),漏电开关都不会动作。任何一棵线存在漏电,其矢量和不为零,在漏电开关的动作范围内,漏电开关就会动作。
      漏电开关上应该有一个明显的N线标志,如实在找不到的话,把零线接第一个试试,一般第一个是零线的,就是左零右火。

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-11-25 21:21

      ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
      一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
      二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
      ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
      电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
      ③漏电保护器工作原理
      将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
      当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
      当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断。

      1 评论

    • -丶- 2016-11-26 00:59

      三相带漏电开关接线一般做法:   
      用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米,接头做好防腐处理就可以了,镀锌的是不会生锈的。如果打一个点嫌少,可以多打几个,用镀锌扁铁进行连接。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,家用电器外壳接地线连到配电箱接地就可以。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。