3条回答
huang记忆的颜色 2016-11-26 21:26
一、竖直穿越各层的风道应用耐火材料制成,并宜设在管道井内或采用混凝土风道。
二、排烟风道因排出火灾时烟气温度较高,除应采用金属板、混凝土等非金属不燃材料制作外,还应安装牢固,排烟时温度升高变形小,不脱落,并应具有良好的气密性。
三、排烟风道内通过的风量,应按该排烟系统各分支风管所有一排烟口中最大排烟日的两倍计算。
四、排烟风道构造要求:
1、排烟风道外表面与木质等可燃构件的距离不应小于15㎝ ,或在排烟道外表面包厚度不小于10㎝的保温材料进行隔热。
2、排烟风道穿过挡烟墙时,风道与挡烟隔墙之间的空隙,应用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。
3、排烟风道与排烟风机的连接,宜采用法兰连接,或采用不燃烧的软性连接。
4、需要隔热的金属排烟道.必须采用不燃保温材料,如矿棉、玻璃棉、岩棉、硅酸铝等材料。
5、烟气排出口的材料应采用耐火性能好的材料制作;排出口的位置应根据建筑物所处的条件确定,必须避开有燃烧危险的部位。
以上请参考。
猫女 2016-11-25 23:33
你好,消防排烟风管安装规范:
1、支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。
2、 风口安装位置正确,外露部分子整美观排列整齐一致。粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将 粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上,稍干后 再将其粘上,保温钉粘贴密度12只/m2。保温板下料及铺设:下料要准确,切割要平齐,搭接要严密、平整,散材不可外露,板材纵横缝错开。
3、 漏光及漏风量测试 :漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行了检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯100W带保护罩的低压照明灯,或者其它低压光源。检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.