机房施工规定
1、电子计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐,无翘曲;封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整,干燥,并作包封处理。
2、按设计标高及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、锚固件除锈后应涂两遍防锈漆。
3、吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应与龙骨和吊顶板紧密配合安装。
4、吊顶内空间作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。
5、固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。
6、用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时宜符合下列要求:
(1)螺钉帽拧入板内0.5mm;
(2)螺钉间距:沿板周边间距为150~200mm,中部间距为200~300mm,均匀布置;
(3)螺钉距板边10~15mm。
7、钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。
8、保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作。
9、活动式顶板的安装必须牢固,下表面平整,接缝紧密平直,靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补,根据顶板材质作相应的封边处理。
10、安装过程中应随时擦拭顶板材料表面,并及时清除顶板内的余料和杂物。