    • 苗苗_2878 2016-11-21 22:42

      上端是电源端,接电源。
      下端是负荷侧,接负载
      漏电保护器接线要求:
      1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
      2、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
      3、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-11-21 22:03

      1)用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
      如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
      如果想就近利用动力分支线的零线作为照明分支线的零线,则会造成动力分支线的漏电保护器动作(错误接线之一)。
      (2)一个用电设备只能接在一条保护支路内,不得跨接在两条分支回路内,不得接在零序互感器的前面,也不得采取一线一地制供电,否则,会导致漏电保护器误动作(错误接线之二)。
      (3)装有漏电保护器和未装漏电保护器的用电设备,不得共用一个接地装置。例如,当因(错误接线之三)电机M1的绝缘损坏而外壳带电时,电机M2的外壳也带电。由于电流没有经过漏电保护器,所以未起到漏电保护的作用。
      (4)单相负荷应尽可能均衡分配。如果分配不均(如一相的线路偏长,设备集中),则负荷较重的一相,其漏电电流偏大,因而干线的三相不平衡漏电电流增大,达到一定值时就会使干线首端的漏电保护器动作。
      (5)被保护的线路(包括工作零线)应全部穿过零序电流互感器和漏电保护器的贯穿孔,不得用三极漏电保护器代替四极三相四极漏电保护器。如果是三相五线制,则保护地线不得穿过漏电保护器的互感器,而必须跨接到第一极漏电保护器前端(进线端)的零干线上或重复接地极上。是零序电流互感器的几种常见错误接线方式。希望有所帮助。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-21 19:40

      上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看漏电开关开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线,右边接零线。

      0 评论