      玻璃幕墙在施工时的一个重要问题就是焊缝,他保证以后安全质量的重要指标,前期焊缝做的好可以保证玻璃幕墙的安全性能延长使用寿命,所以我们要明确幕墙焊缝的质量等级及它们是如何划分的。
        焊缝的质量等级分为一级、二级、和三级。焊缝应根据结构的重要性、焊缝形式、应力状态、工作环境、荷载特性等实际情况选用不同的焊缝等级。幕墙焊缝施工
        (1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。
        (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。
        (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工
        1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;
        2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。
        (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。

      1 评论

    • 柠檬_6149 2016-11-21 18:39

      玻璃幕墙检验批划分: 1、先划分好界面,比如20层的楼房,可以分“东南面17~20层玻璃幕墙(石材幕墙),西北面17~20层玻璃幕墙(石材幕墙),一般1000平方以内。
        2、然后再分隐蔽项目、幕墙防腐、钢龙骨连接,只要这一步做好了,以后只要把楼层改一下就好了。一批一批的报。
        报检检查数量应符合下列规定:
        1、 每个检验批每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。
        2、 对于异型或有特殊要求的幕墙工程,应根据幕墙的结构和工艺特点,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-21 13:25

      1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。
      2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
      3 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。

      0 评论