3条回答
倒叙_7629 2016-11-23 12:21
1、在开关发压力低报警时,值班员应尽快去现场检查就地检查开关三相气体压力表指示,检查时先应注意站在上风头远距离观察,避免属大量泄漏情形的造成人员伤害,在确定属压力降低情形的,应及时联系检修人员进行补气操作。
2、压力开关简述当开关发压力低报警信号时,首先应联系检修人员进行检查,如果能进行补气时,及时进行补气。力保开关不发生闭锁;若无法进行补气操作恢复正常压力时,将此情况应及时向调度、公司及发电部领导汇报。汇报调度后要按照调度指令根据当时运行方式采用适当的隔离退备方案进行退备操作,禁止通过就地方式对开关进行分闸操作。
3、在开关压力闭锁期间,要做好在线路保护动作、发变组保护动作、短引线保护动作而因开关压力闭锁开关分合闸回路故障越级的事故预想。
压力开关介绍到联络断路器开关压力闭锁,失灵保护将跳开串内其他开关,如失灵保护未能有效启动跳开串其它开关时,而线路或者发变组故障明显,各电气参数异常下,应果断拉开相应串内其他开关,并在之后向调度汇报说明情形,同时做好线路故障,发变组故障的后续事故处理。
prettygirl 2016-11-21 13:22
如果压力开关接PLC的多数因为电流信号小了,导致触电接触不良。可以加中间继电器转换一下。
如果是直接拖水泵之类的可能是触点的电流承受能力太小,烧坏触点。可以加接触器过渡。
如果机械部分坏了,可能是质量不好或者选择的压力范围不合适,实在不行换个,电子式的压力开关。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.