空气能热水器高压开关常见故障怎么维修?

阿翔 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ABCDEFG_0589 2016-11-23 11:54

      高压保护主要原因:
      线路问题,出风口短路——检查线路
      主板问题——更换主板
      保护其本身问题——更换保护其元器件
      制冷剂过多——放掉一点
      外机散热不行——更换散热机
      冷凝器脏了——清洗冷凝器

      0 评论

    • 苗苗_2878 2016-11-21 20:58

      高压保护,主要是热泵热量不能及时循环到水箱,造成压缩机等处压力过高,系统自动保护造成的。及时将热量导出即可解决问题,所以需要疏通循环管道(1、循环泵是否合适,是否产生故障;2、过滤阀是否堵塞)

      0 评论

    • -丶- 2016-11-21 11:42

      空气能热水器高压开关常见故障:
      1、无电源输入
      2、控电部分电路熔丝熔断
      3、电源短路跳闸
      4、电源线接线松脱
      5、变压器烧坏
      解决的方法:
      1、断流器复位
      2、更换熔丝
      3、找出跳闸原因,复位继流器
      4、紧固电流接线5、更换变压器
      以上希望对你有帮助!

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。