1、rkc温控器技术特点
温控器的核心控制算法为PID控制,P(Proportional)比例 I(Integral)积分 D(Differential)微分控制。RKC除了传统PID控制算法外,还有ON-OFF控制、自整定参数控制,自适应参数控制等算法,温度控制稳定时间短,相应速度快。
RKC温度控制器是对工业加热设备进行控制的微电脑熊。工业温度控制器所控制的工业设备温度范围一般在-199℃--3000℃。加热机构一般采用继电器或者固体继电器的形式来进行,温控器根据热电偶发回来的信号读取实际温度,然后把这个实际温度值跟设定温度值进行比较,产生温度偏差,调节的方向朝着温度偏差减少的方向进行,然后RKC温控器输出一个模拟量或者开关量驱动继电器或者可控硅等执行机构实现加热或者冷却控制。
工业温控器一般采用热电偶传感器来测量温度值,热电偶有J,K,R,S等分度号,每种分度号热电偶在不同温度范围内有它独特的温度精度,常用的K分度号热电偶精度范围在0-400°C,是常见的温度传感器。另外一种温度传感器是热电阻,常见的是PT100,也叫铂金电阻,精度比较高,一般为-199-649°C这个范围内使用,价格稍微比热电偶贵些。
RKC温控器出场时候为单回路调节器,即只有加热功能,称之为基本表,一般发到代理商处,由代理商扩展多路调节和报警输出控制功能,俗称改表,这样保证了很少硬件成本即可实现多功能扩展,这是其他温控器没有的功能,另外RKC温控器的输入范围和报警范围都是可以通过软件和参数来设置的,比较方便,过流保护功能可以通过外加电流互感器来实现,带485通讯口,可以跟上位机通讯。
2.Rkc温控器常见模式的功能
1)PV/SV 显现形式:显现测量值于显现和设定值于显现器。除改变设定值各参数的数值之外,一般均为此形式状况。
2)SV设定形式:在SV/PV正常显现状况下,按下“SET”使显现处于闪烁状况,经过按,,“∠ 键 找到所需温度值,设定结束后,再次按一下”SET“键使外表转到SV/PV 正常显现状况。
3)参数设定形式:此参数用于设定报警,PID常数等参数。在正常显现状况下,按住“SET”键三秒后,在PV显现器中显现参数设定状况,在SV显现器中显现其对应对应的数值,顺次按“SET”键显现下表参数符号。
3.安装Rkc温控器的注意事项
1)热电阻输入,应运用低电阻且无差别的3根导线。
2)输入信号线应远离仪器电源线.动力电源线和负荷线,以防止发生杂讯搅扰。
3)仪器电源线一般下致被动力电源搅扰。
4)仪器补外部杂讯搅扰时,有必要运用杂讯滤波器。
5)在外表板上装置杂讯滤波器并接地,并减小杂讯滤波器输出与仪器电源端子的接线间隔。
6)不要在滤皮器输出端装置稳妥以及开关,这么会下降滤波器效果。
7)电源开启后以继电器输出的外表需5-6秒之准备时间,如作外部的连接回路等信号运用时,请并用延迟继电器。
8)本仪器无电源开关和稳妥丝,假如需求可加装主张稳妥丝标准:额外电压250V 额外电流1A 稳妥丝类型:延时稳妥。
9)不要过火旋紧端子螺钉。此外运用适宜的端子螺丝接线片。