    • clown_3715 2016-11-20 15:24

      开关电源变压器损耗
      IC使其与初级绕组一起产生高频振荡,使得进入变压器初级绕组的直流带有很大的交流成分,这个高频交流成分经变压器磁心隔离后在次级形成一个纯净的高频交流电,整流滤波后供给用电设备。
      希望我的回答可以帮助到你

      0 评论

    • 忆苦思幻 2016-11-19 12:24

      开关电源的变压器故障率较小,损坏的很少。但也不是绝对的。开关电源一般损坏较多的是开关管,输入整流管,输出整流管,滤波电容。如果输入整流有300V左右的高压,并且开关管没有损坏,偏置相关电路没问题,电路不起振不工作,应重点检查输出整流管等电路,只有这些电路都正常才能考虑是变压器的故障。检测开关电源的变压器的好坏 ,如果有行输出变压器检测仪的话,将变压器拆下用检测仪检测其好坏。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-11-18 20:40

      1、选用更低的电流密度;
      2、减少匝数,但会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;
      3、改变变压器工艺以减少绕组交流电阻.方法有主要有减小铜线直径(不能减少总截面积),增加初次级相邻面(会增加初次级分布电容),减小初次级距离(会增加初次级分布电容),线圈疏饶等;
      4、改变电路工作参数以减少交流电阻,比如降低开关频率,但是会增加磁心的磁通密度而增加铁损,当铜损明显高于铁损时使用,慎用;
      5、使用更低电阻率的导线(不太现实哈).减少铁损
      1、改用功耗参数更优秀的磁心材料,比如使用TDK的PC50材料替代PC40材料;
      2、降低磁通密度,但会增加线圈匝数而导致铜损增大,慎用;
      3、改变电路参数,比如降低开关频率,但会同时增加磁通密度,慎用,必要时配合绕组匝数调整;
      4、合理热设计,利用磁心材料温度与损耗曲线中的谷值;综合方法
      1、根据各自散热条件,合理分配铜损铁损比例;