剪力墙连梁超筋怎么办?

于燕 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-11-18 12:56

        1、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。
        2、抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。
        3、当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋。

      0 评论

    • 一点留恋 2016-11-17 18:24

      抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作。如楼、电梯间位置置较偏而产生较大的刚度偏心时,宜采取将此种剪力墙减薄、开竖缝、开结构洞、配置少量单排钢筋等措施,减少剪力墙的作用,并宜增加与剪力墙相边柱子的配筋。给您参考一下,希望可以帮到您。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-16 16:02

      当连梁的破坏对承受竖向荷载无明显影响(即连梁不作为次梁的支承梁)时,可假定该连梁在大震下的破坏,对剪力墙按独立墙肢进行第二次多遇地震作用下的结构内力分析(为减小结构计算工作量可将连梁按两端铰接梁计算),墙肢应按两次计算所得的较大内力进行配筋设计(一般情况下,连梁铰接处理后,墙的计算结果较大),以保证墙肢的安全。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁三代无塔供水器压力储水罐指的是没有水塔的供水设备,广泛运用于住宅区及农村的生产、生活、办公用水,那么无塔供水频繁上水怎么调呢? 一、无塔供水频繁上水怎么调 如果无塔供水压力罐中空气量不达标或过大、压力设置过低等情况都会引起无塔供水压力降的快,导致水泵频繁上水。 这个情况将无塔上水的排污阀打开,拧开压力表,将水
      • 塔塔木门 油漆怎么调 冰箱温度怎么调 3个月前
    • 家用无塔供水器压力罐频繁抽水怎么调?

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。