      通风排烟工程安装规范
      1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。
      2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。
      3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
      4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
      希望我的回答可以帮助到你

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-11-15 21:52

      (1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。        
      (2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。
      (3)中庭体积少于17000㎡时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000㎡时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于10200m3/h。        
      (4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
      希望可以帮助到你

      0 评论

    • -丶- 2016-11-15 12:21

      1)通风工程安装的基本要求
        A:通风机的进风管、出风管等装置应有单独支撑,并与基础及其他建筑物连接牢固。风管与风机连接时不得强迫对口,机壳不应承受其他机件的重量。   
        B:当通风机的进风口或进风管路直通入大气时,应加强保护网或采取其他安全措施。
        C:通风机底座若不用隔震装置而直接安装在基础上,应用垫铁找平。   
        D:通风机的叶轮旋转后,每次均都不应停留在原来的位置,并不得碰壳。
        E:固定通风机的地脚螺栓,除应带有垫圈外应有防松装置。
      2)通风管道安装的基本要求
        A:靠墙安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜支撑支架,不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或长边小于400mm的风管可采用吊带式吊架。
         B:靠墙安装的垂直风管应用悬臂托架或有斜支撑支架,不靠墙、柱的垂直风管宜用抱箍支架,室外或屋面安装的立管应采用井架或拉索固定。
         C:吊架的吊杆应平直,螺纹应完整、光洁,吊杆拼接可采用焊接,搭接长度不少于电感直径的6倍,并应在两侧焊接。
      D:支、吊架的螺孔应采用机械加工,不得用气割开孔。
         E:风管支、吊架的间距,如无设计要求应符合下列规定:   
      ① 风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不应大于4m;大于400mm不应大于3m。    ② 风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定条件不应少于2个。      
      F:可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不得有死弯及塌凹。
      3)末端风口安装基本要求
         风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 21天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 22天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。