3条回答
clown_3715 2016-11-17 19:46
通风排烟工程安装规范
1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过5.1.1的规定。
2高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。
3 当高层建筑与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡,当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.00倍。
4 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯、传送带等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规范第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。
希望我的回答可以帮助到你
Hzl_8542 2016-11-15 21:52
(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。
(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。
(3)中庭体积少于17000㎡时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000㎡时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于10200m3/h。
(4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
希望可以帮助到你
-丶- 2016-11-15 12:21
1)通风工程安装的基本要求
A:通风机的进风管、出风管等装置应有单独支撑,并与基础及其他建筑物连接牢固。风管与风机连接时不得强迫对口,机壳不应承受其他机件的重量。
B:当通风机的进风口或进风管路直通入大气时,应加强保护网或采取其他安全措施。
C:通风机底座若不用隔震装置而直接安装在基础上,应用垫铁找平。
D:通风机的叶轮旋转后,每次均都不应停留在原来的位置,并不得碰壳。
E:固定通风机的地脚螺栓,除应带有垫圈外应有防松装置。
2)通风管道安装的基本要求
A:靠墙安装的水平风管宜用悬臂支架或有斜支撑支架,不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或长边小于400mm的风管可采用吊带式吊架。
B:靠墙安装的垂直风管应用悬臂托架或有斜支撑支架,不靠墙、柱的垂直风管宜用抱箍支架,室外或屋面安装的立管应采用井架或拉索固定。
C:吊架的吊杆应平直,螺纹应完整、光洁,吊杆拼接可采用焊接,搭接长度不少于电感直径的6倍,并应在两侧焊接。
D:支、吊架的螺孔应采用机械加工,不得用气割开孔。
E:风管支、吊架的间距,如无设计要求应符合下列规定:
① 风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不应大于4m;大于400mm不应大于3m。 ② 风管垂直安装,间距不应大于4m,但每根立管的固定条件不应少于2个。
F:可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不得有死弯及塌凹。
3)末端风口安装基本要求
风口与风管的连接应严密、牢固;边框与建筑饰面贴实,外表面平整不变形。同一厅室,房间内的风口的安装高度应一致,排列应整齐。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.