    • 田振华_5518 2016-11-16 16:56

      1、断电测量:变压器是由两组线圈组成的。每组线圈就是由一条线绕成,所以量阻值可以判断好坏,220V输入线一般是红线,这组线阻值不能太小,用万用表量的时候不能短路,短路接近0Ω就坏了,红线一般阻值会在30Ω至200Ω,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。如出现开路,查看保险丝,如保险丝是好的,就是变压器输入线圈内部线断坏了。输出线一般是黑线或其他颜色,阻值都是接近0Ω,如阻值很大或开路就是线断坏了。
      2、通电测量:通电用万用表交流AC档测试输出线,如有电压输出且稳定的是好的,如无电压输出或输出电压不稳压就是坏了。
      3、外观检查:看看变压器的外观有没有高温烧焦的痕迹,如有外观出现高温变形就是烧坏了。

      0 评论

    • 清心_9036 2016-11-15 17:21

      开关电源的变压器故障率较小,损坏的很少。但也不是绝对的。开关电源一般损坏较多的是开关管,输入整流管,输出整流管,滤波电容。如果输入整流有300V左右的高压,并且开关管没有损坏,偏置相关电路没问题,电路不起振不工作,应重点检查输出整流管等电路,只有这些电路都正常才能考虑是变压器的故障。检测开关电源的变压器的好坏 ,如果有行输出变压器检测仪的话,将变压器拆下用检测仪检测其好坏。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-15 12:58

      1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
      2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
      3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。