3条回答
prettygirl 2016-11-11 13:27
施工程序:
1、清理地面,寻找中心线:
首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
2、铺设铜箔(或铝箔)网络:
a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
3、铺设地板:
a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
b、 待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
施工质量要求:
A、地板表面的对地电阻应为105-108Ω。
B、表面无汽泡,无脱壳现象。
C、施工完毕后焊接缝隙并清洗干净。
维护保养:
A、在地板上放置物品时,应避免重物在地板上拖擦,其接触面不宜太小,必要时可用木块衬垫。
B、在地板上行走式作业时,不能穿戴有金属钉的鞋子,更不能用锐物、硬物在地板表面上划擦及敲击。
C、经常用挤干的潮湿拖把拖地,较脏的地方可用酒精等溶剂进行清洗。
Hzl_8542 2016-11-10 12:18
1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
9、HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂
相关问题