clown_3715 2016-11-11 13:38
跌倒开关原理,它是通过其感辩头与被测物体间介质能量的变化来获取信号。其工作原理分为高频振荡型、电容型、霍尔型等几种类型。工作电压有交流和直流两种。其输出形式有两线、三线和四线三种。欧姆龙品牌三线的接法是:红色线接直流电源正极(24V),黑色接直流电源负极(0V),棕色接信号输出。其品牌品种不同,其用法也不尽相同。
希望我的回答可以帮助到你
一点留恋 2016-11-09 15:24
跌落式开关的原理:
跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
熔丝管两端的动触头依靠熔丝(熔体)系紧,将上动触头推入\"鸭嘴\"凸出部分后,磷铜片等制成的上静触头顶着上动触头,故而熔丝管牢固地卡在\"鸭嘴\"里。当短路电流通过熔丝熔断时,产生电弧,熔丝管内衬的钢纸管在电弧作用下产生大量的气体因熔丝管上端被封死,气体向下端喷出,吹灭电弧。由于熔丝熔断,熔丝管的上下动触头失去熔丝的系紧力,在熔丝管自身重力和上、下静触头弹簧片的作用下,熔丝管迅速跌落,使电路断开,切除故障段线路或者故障设备。
在现实的农网10kV线路系统中和配电变压器上的熔断器不能正确动作,其原因之一是,农电工素质差,责任心不强,常年不进行跌落式熔断器的维护和检修;原因之二是,跌落式熔断器的产品质量低劣,不能灵活的拉、合操作。两原因降低了跌落式熔断器的功能。现实中经常出现缺熔管、缺熔体或用铜丝、铝丝甚至于铁丝勾挂代替熔体的情况。使得线路的跳闸率和配电变压器的故障率居高不下。你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。