建筑灭火器配置验收及检查规范具体是什么样的

潘南莲 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 柠檬_6149 2016-11-11 12:59

      建筑灭火器配置验收及检查规范具体是:
      1) 表示很严格,非这样做不可的用词:
      正面词采用“必须” ,反面词采用“严禁” 。
      2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
      正面词采用“应” ,反面词采用“不应”或“不得” 。
      3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
      正面词采用“宜” ,反面词采用“不宜” ;
      表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可” 。
      2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

      1 评论

    • 忆苦思幻 2016-11-10 11:15

      一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。

        一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器:

        1. 根据灭火器配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。

        2. 根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。

        3. 在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。

        4. 为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。

        5. 灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。

        6. 灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。

        建筑灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计规范的关键。我们必须严格依据国际标准、国外标准的有关规定,并根据国内几十年的消防实战经验和实验验证而确定的。新配建筑灭火器应按等效替代的原则和本规范的规定,进行建筑灭火器配置的设计和计算。有条件时亦可在同一场所内同时选配手提式灭火器和推车式灭火器。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-08 17:47

      灭火器安装设置前应具备下列条件:                  
      1   建筑灭火器配置设计图、设计说明、材料表应齐全;               
      2   设计单位应向建设、施工、监理单位进行技术交底;               
      3   施工现场应满足灭火器安装设置的要求。      
      2.1.2灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合批准的工程设计文件和施工技术标准。修改设计应由设计单位出具设计变更通知单。      
      2.1.3安装设置前应对灭火器、灭火器箱及其附件等进行进场质量检查,检查不合格不得进行安装设置。         
      2.2   材料、器材            
      2.2.1   灭火器的进场检查应符合下列要求:      
      1   灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;   
      2   灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;                  
      3   灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;               
      4   灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;               
      5   灭火器的保险装置应完好;      
      6   灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;   
      7   推车式灭火器的行驶机构应完好。   
      检查数量:全数检查。      
      检查办法:观察检查,资料检查。      
      2.2.2   灭火器箱的进场检查应符合下列要求:                  
      1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;      
      2   灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;               
      3   灭火器箱应开启灵活。      
      检查数量:全数检查。      
      检查办法:观察检查,资料检查。      
      2.2.3   设置灭火器的挂钩、托架应符合配置设计要求,无明显缺陷和机械损伤,并应有出厂合格证。
      检查数量:全数检查。      
      检查办法:观察检查,资料检查。      
      2.2.4   发光指示标志应无明显缺陷和损伤,并应有出厂合格证和型式检验报告。   
      检查数量:全数检查。      
      检查办法:观察检查,资料检查。            
      3   安装设置            
      3.1   一般规定            
      3.1.1   灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。
      3.1.2   灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。   
      3.1.3   灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。      
      3.1.4   灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。   
      3.1.5   灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。