消防持压泄压阀的压力该怎么去确定

朱东博 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-11-09 18:19

      调节上面的白色的盖子下面的顶丝即可调节压力的。
      减压阀的白色的盖帽的部位,向下顺时针旋转,会导致进出口压力差越来越大,反之会越来越小的。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-11-08 18:06

      泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。
      1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。
      2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。
      3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的

      0 评论

    • -丶- 2016-11-08 12:41

      根据系统的设计压力决定,还要高于稳压设定点的停泵压力点。并且安全阀的回座压力也要高于以上2个数值的最高值0.1Mpa,开启压力当然是越低越对系统安全越好!

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前