智能配电开关柜的特点主要是什么

何莹莹 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 冷若0冰霜 2016-11-09 19:26

      良好的性能及高集成化产品,很好的保证了设备运行更加稳定、安全通过集中处理分支测量的方式,产品集成度高,电源监测采集装置尺寸仅为(214*168),可以在列头柜相对狭小的空间内自由安装,极大增强柜内安装能力及整体运行稳定性,更加方便用户后期维护。

      0 评论

    • 猫女 2016-11-09 13:27

      你好,智能配电开关柜的特点主要:
      1)遥测:通过计算机实时对系统进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等进行不断地采集、分析、处理、记录,显示曲线、棒图,自动生成报表。
      2)遥信:可以实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监视,计算机实时显示和自动报警,并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作进行实时记录、打印。
      3)遥控:通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息,并在屏幕上将要选择的开关的状态反馈回来,确认后执行,实时记录操作的时间、类型和开关号等。

      0 评论

    • -丶- 2016-11-08 14:59

      完善的监控系统
        测量完整的电气信息,为供电系统提供有效管理及风险预警

        监测多达84条馈线回路和1路电源进线的电气参数,提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及谐波等完整信息。智能配电柜可配合漏电采集单元实现在线漏电监测功能,同时配合温度传感器附件对列头柜内温度进行实时监视,完善了机房供电系统的安全性。
      先进的报警功能
        多层报警设置可以预防潜在的故障,以保证提前采取措施响应

        对回路过负荷,过电压,欠电压,三相不平衡,隔离变压器过温,防雷失效等参数进行多层报警设置。通过显示单元或专业网关配合可以第一时间将报警信息通过显示、声光报警、短信及邮件等方式告之管理者。
      高精度、宽量程
        提供精确的计量数据的同时满足多方面的需求

        满足对机架式和刀片式服务器电源的监测,多种馈线CT量程选择将测量误差降到最低。分支回路最大支持100A的回路测量需求。
      高性能、高集成化
        良好的性能及高集成化产品,很好的保证了设备运行更加稳定、安全

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 16天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 16天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 22天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。