3条回答
clown_3715 2016-11-04 16:23
您好,大空开一般没有过载保护功能,只是做为短路保护用,部分小空开有过载保护,会在空开上有个拨盘(类似于热继电器)。而且你这600A只是短时的,长期运行电流还是在100A左右,所以空开不会跳。55KW电机采用降压启动或用软启动进行启动降低启动电流。采用断路器额定电流160A 为保护电机在超负荷工作状态时不烧毁电机在控制系统增加热继电器。热继电器整定电流按照额定电流设置在电机超过工作电流是由热继电器动作起到保护作用。断路器在电机线圈接地状态下动作。
希望我的回答对你有所帮助