冷库库板材料怎么分类?

史予婉 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • Blackmagic 2016-11-02 16:06

      库板规格一般有75、100、120、150,其他的需要定做,看你需要的厚度,彩钢板为0.326、0.376 最为常用,钢板厚度相差0.05,按照需要制作,聚氨酯库板容重为36-42不等,通常在37-39左右,这个跟气候有关系,气候越冷发泡密度越高,聚苯板用在高温库比较多,价格实惠,但是密度比较小,安装没有聚氨酯板方便。

      1 评论

    • -丶- 2016-11-02 05:03

      (一)冷库板(聚苯):冷库库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。冷库夹心板规格:1、冷库板厚度(mm)50、75、100、150、200、2502、冷库板长度(mm)由于连续成型生产,板长可根据工程需要确定,限于运输原因一般不宜超过120003、冷库板宽度(mm)拼接式1200,插接式1200、11504、冷库板重量(板材表层为0.6厚彩色钢板)   
      (二)冷库板(聚氨酯):1、冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。2、冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180mm3、冷库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960mm,高度为2米至10米。(另:根椐您的特殊要求还可特别定制)

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-11-01 18:29

      按库板保温厚度来分:
      1.150mm库板:天地板厚度为150mm
      立板厚度为160mm、100mm
      适用于-25℃~-45℃的保温条件
      2.100mm库板:天地板厚度为100mm
      立板厚度为110mm
      适用于0℃~-25℃的保温条件
      3.60mm库板:天地板及立板均为厚度为60mm
      适用于0℃以上的保温条件
      2、按材质来分:
      1.彩钢板:具备较强的防锈能力,无防腐能力
      2.不锈钢板:优质的防腐,防锈材料
      3.盐化钢材:外型美观、具有一定防锈防腐能力
      3、按结构来分:
      1.平板:表面材料成型后为平面
      2.浪板:表面材料成型后为凹凸形

      1 评论

    • 倒叙_7629 2016-11-02 13:12

      (一)冷库板(聚苯):冷库库板聚苯乙烯泡沫塑料夹心板是由彩色钢板作表层,闭孔阻燃的聚苯乙烯泡沫塑料做芯材,通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合而成的一种高效机构材料。冷库夹心板规格:
      1、冷库板厚度(mm)50、75、100、120、150、200、250
      2、冷库板长度(mm)由于连续成型生产,板长可根据工程需要确定,限于运输原因一般不宜超过12000
      3、冷库板宽度(mm)拼接式1200,插接式1200、1150
      4、冷库板重量(板材表层为0.6厚彩色钢板)
      (二)冷库板(聚氨酯):
      1、冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由SII、PVC彩钢板、不锈钢板构成的夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率。
      2、冷库板厚度规格:50、60、75、100、120、150、180、200mm
      3、冷库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960 mm,高度为2米至15米。(另:根椐您的特殊要求还可特别定制)
      冷库板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库,冷库对温度、湿度等环境要求都很高。所以在选择冷库板的时候要注意板材的材质以及保温强度,选择正确的板材才能更好的维护冷库。
      冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料,此外现在还有性能最好的聚氨酯夹芯板,聚苯烯发泡出来的保温材料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温材料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 1、 墙板的安装应从拐角处开始安装。按照排板图,将需要安装的拐角处两张板运至安装地点,根据板梁高度及固定蘑菇头尼龙螺栓的角铁件型号,在板宽中间相应标高位置钻一个孔,钻孔时电钻应同板面垂直,孔内穿上蘑菇头尼龙螺栓(尼龙螺栓栓体及蘑菇头内应打上密封膏),套上角铁件拧紧,拧紧程度以使库板板面尼龙螺栓处稍有凹陷为宜。立墙板时,应在与库板接触的地板槽处垫上泡沫等软性材料,防止损坏库板,两张拐角处墙板从板地板槽中立起之后,应及时根据放线位置调整墙板平面位置以及库板的垂直度,并校核墙板顶标高是否正确(直始至终都需校核)。墙板位置正确无误后,将角铁件焊在板梁上,固定好内外包角(包角板两边内侧同库板接触处打一道密封膏)。在焊接角铁件时,应将库板角铁件处用遮挡物遮住,防止电弧焊时电焊的高温烤伤库板及焊渣飞溅到库板上。
      2、 拐角处的两块墙板安装完毕后,开始沿拐角的走向安装下一张墙板。下一张墙板安装前应在地面上将库板凸槽或凹槽内打两道白色密封膏(密封膏应打在库板凸槽或凹槽的拐角处),打在凸槽或凹槽内的密封膏膏体应有一定的高度,还应密实连续均匀,安装方法同第一张墙板相同。
      3、 两库板之间先用锤子击打垫在聚氨酯库板上的方木,使板与板之间紧密靠拢。墙板与墙板之间用两套连接件楔紧,两套连接件分别固定在墙板与墙板缝隙的上外侧及下内侧,下内侧的连接件应尽量靠下,以便后浇混凝土能将连接件盖住。板与板的缝隙用连接件楔紧后应保持在3mm宽左右,如不符核要求,将板拆下,修整板边,然后重新安装使之板缝符合要求。固定连接件时,要注意将一套连接件的两个部件分别固定在凸凹两张库板的边缘,用φ5X13的铆钉固定,连接件的距离以能拉紧两库板为宜。楔紧楔铁时,锤子与楔铁保持垂直,避免碰伤库板,上下部位的楔铁应同时楔紧,用铆钉固定好楔铁。 1、安装顶板前,应将吊顶用的T型铁依据图纸安装完毕。安装T型铁时,T型铁应根据刚架的跨度适当起拱,保证顶板安装完毕后T型铁不产生向下的挠度。顶板的安装应先从库体的一角开始,按照排板图,将库板升起至指定高度和位置,库板纵向板端分别放在墙板上及T型铁上。调整好顶板同轴线的平行度及垂直度,复核顶板底面的标高,然后将顶板同T型铁用拉铆钉固定,将顶板与墙板之间的包角板连接好,之后开始下一张库板的安装工作。
      2、 第二张顶板的安装方法基本同第一张板,板板的连接方法基本同安装墙板相同。库板连接件应固定在库外,每张库板板缝应固定三个库板连接件,库板两端及板中各一个(顶板长小于4米也可用两个库板连接件)。
      3、 所有的顶板安装完毕后,开始进行吊顶C型钢的安装工作。依据顶板实际排板,在地面上将固定蘑菇头尼龙螺栓的角铁件按相应间距焊在吊顶C型钢上。然后将吊顶C型钢按图纸放在顶板相应位置,吊顶C型钢应保证同轴线的平行度及垂直度。调整好吊顶C型钢的位置后,在角铁件螺栓孔的位置上将顶板开孔,用蘑菇头尼龙螺栓将角铁件同库板连接牢固。之后将吊顶C型钢用圆钢吊件焊在檩条上,根据顶板底面标高,调节圆钢吊件下面的螺母将吊顶C型钢及顶板调整至指定高度。 所有冷库的包角板两边内侧同库板接触处打一道密封膏。墙板之间的包角应分段固定,以便于现场浇注聚氨酯发泡料。固定顶板的包角板应每隔500mm用铁剪剪一个豁口(豁口的大小以能到入发泡料为准),然后将其固定在顶板上和墙板上。包角板应用拉铆钉固定,拉铆钉间距应保持在100mm,固定在包角上的拉铆钉应成一条直线,间距相等。注意拉铆钉的钻孔及用拉铆抢固定拉铆钉,所使用的工具应同包角板垂直。