请教下高低压开关柜通电试验台怎么用?

卫含文 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-10-31 12:30

      高低压开关柜通电试验台又名高低压开关电源试验台,高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率
      输入电源:三相四线AC 380V
      输出电压及电流:
      1、三相AC 0 – 10A输出(

      0 评论

    • -丶- 2016-10-31 09:41

      1、 三相四线交流电压0-450V 可调输出
      1.1将三相四线电源接入通电试验台,合上通电试验台面板上总电源开关,此时“电源电压”电压表指示电源电压,转换“电源电压”转换开关可观察电源电压平衡情况;将调压器手柄逆时针旋转至零位。“
      1.2以上准备工作完成后,按一下“交流操作电压”单元的“合闸”按钮,指示灯红灯亮,该回路接通,再按一下下面板“输出调节”单元的“合闸”按钮,红灯亮,调压器受电,顺时针调节“输出调节”三相调压器手柄,同时观察“交流操作电压”的电压表,直至所需电压值;如果需要0-450V三相电压输出,将后接线板“三相0-380V输出”接线柱旁边空气开关合上;如需交流操作电压输出,则将后接线板“交流操作电压”接线柱旁空气开关合上,将后接线板“交流220V”接线柱旁空气开关合上,有0-220V交流电压输出。测试完成后,逆时针旋转三相调压器手柄至电压为零,分别按下“分闸”按钮;测试即告完成。

      2、三相四线交流电流0-10A   可调输出
      将三相四线电源接入通电试验台,合上通电试验台面板上总电源开关,此时“电源电压”电压表指示电源电压,转换“电源电压”转换开关可观察电源电压平衡情况;将调压器手柄逆时针旋转至零位。“
      2.1以上准备工作完成后,按一下“三相交流电流”单元的“合闸”按钮,指示灯红灯亮,该回路接通,再按一下下面板“输出调节”单元的“合闸”按钮,红灯亮,调压器受电,顺时针调节“输出调节”三相调压器手柄,同时观察“三相交流电流”的电流表,直至所需电流值;旋转“三相交流电流”转换开关可分别读三相电流,意注转换开关在任何时候不应置于“0”位置;0-10A三相交流电流输出时,还要合上后接线板上“三相交流0-10A”接线柱旁边的空气开关。测试完成后,逆时针旋转三相调压器手柄至电压为零,分别按下“分闸”按钮;测试即告完成。

      3、直流0-260V  可调输出
      将三相四线电源接入通电试验台,合上通电试验台面板上总电源开关,此时“电源电压”电压表指示电源电压,转换“电源电压”转换开关可观察电源电压平衡情况;将调压器手柄逆时针旋转至零位。“
      3.1以上准备工作完成后,按一下“交流操作电压”单元的“合闸”按钮,指示灯红灯亮,该回路接通,再按一下下面板“输出调节”单元的“合闸”按钮,红灯亮,调压器受电,顺时针调节“输出调节”三相调压器手柄,同时观察“直流操作电压”的电压表,直至所需电压值。0-260V直流操作电压输出时,还要合上后接线板上“直流操作电压”接线柱旁边的空气开关。测试完成后,逆时针旋转三相调压器手柄至电压为零,分别按下“分闸”按钮;试即告完成。
      (直流有一个放电过程,一定要得等到电流表指示为零时再拆线)

      4、三相交流100V   固定输出
      4.1将三相四线电源接入通电试验台,合上通电试验台面板上总电源开关,此时“电源电压”电压表指示电源电压,转换“电源电压”转换开关可观察电源电压平衡情况;将调压器手柄逆时针旋转至零位。“
      4.2以上准备工作完成后,按一下“三相交流电压”单元的“合闸”按钮,指示灯红灯亮,该回路接通,再按一下下面板“输出调节”单元的“合闸”按钮,红灯亮,同时观察“三相交流电压”的电压表指示为100V,转换“三相交流电压”转换开关,可读出三相间不同的线电压;100V三相电压输出时,将后接线板“100V固定输出”接线柱旁边空气开关合上。测试完成后,分别按下“分闸”按钮;测试即告完成。
      以上四路输出,相互联锁,每次只能输出一路电源。

      5、直流定输出:12V、24V、36V、110V、220V
      5.1将三相四线电源接入通电试验台,合上通电试验台面板上总电源开关,此时“电源电压”电压表指示电源电压,转换“电源电压”转换开关可观察电源电压平衡情况;将调压器手柄逆时针旋转至零位。“
      5.2以上准备工作完成后,按一下下面板“输出调节”单元的“合闸”按钮,红灯亮
      5.3按照测试要求的电压,将“直流固定输出”转换开关转到指示不同电压的位置,即输出该数值的直流电压。合上后接线板上“直流固定输出”接线柱旁的空气开关,直流电压就输出了。在不使用时最好将档位转到最小位置以免疏忽时能保证安全。

      0 评论

    • estevez 2016-10-29 18:41

      1、接通输入电源三相四线AC380V
      2、连接交流操作电压输出至被试品
      3、检查并确认接线是否正确,空气开关合上.
      4、将调压器回零,打开总电源开关
      5、再按面板上交流操作电压的“合闸”按钮
      6、缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。
      7、试验完毕后,先按面板上交流操作电压的“分闸”钮,关掉面板上的总电源开关,然后断开电源线。
      希望帮助到你!

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。