正泰HH3系列封闭式负荷开关600A/3、HH3-630/3。
一般小型断路器的动作电流是根据断路器选择的型号决定的,通常有三种规格的型号,B型,C型,D型,这个在所有断路器上多有标明,B 型的动作电流在额定电流的3-5倍时是4.5-20S动作,C 型的动作电流在额定电流的5-10倍时是1.5-3.5S动作,D 型的动作电流在额定电流的10-14倍时是1-5S动作。一般小电机,因为不是重负载启动,因此,启动电流最多也就是3-4倍左右,就算是5倍。5.5KW是额定电流11.6A,乘上5倍,也就是58A,按理应该选择,断路器60A的额定值,但是,像这样功率的电机的启动时间大约只有3-5S左右,除非是重负载,所以,这个开关的额定值选择不需要那么大,根据现场的实际情况选择;B型或者D型15A-25A。