3条回答
A啊三三_ 2016-10-29 23:38
(一)正确的安装
正确的安装位置和照射距离对杀菌效果至关重要,用于空气消毒的紫外线灯可以采用垂直正向照射、反向照射和侧向照射。吊装即将紫外线灯吊装在天花板距离地面2米的高度,进行垂直正向照射;将带有反光罩的紫外线灯采用可升降式吊装进行反向照射或装在移动式灯具车上进行正反向照射;侧装即将紫外线灯装载墙壁上进行侧向照射。不管何种安装方式都必须保持灯管之间距离均匀,使得空间辐射强度分布均匀。
(二)达到规定的辐射强度和分布密度
1、辐射强度:要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线辐射强度(使用中的强度)不得低于70μW/cm2。
2、分布密度:室内空气消毒需要安装紫外线灯的功率分布达到平均1.5W/m3即每20m3安装30W紫外线灯1支。