3条回答
ld0617 2016-10-23 14:11
目前我国现行的墙体最高节能率为65%(山东地区墙体传热系数为0.63-0.45),即便如此还是远远低于世界先进水平。
如发达国家的英、美、俄、日、加、丹麦、瑞典建筑节能墙体传热系数的限值分别为:0.45、0.45、0.44、0.42、0.38、0.3、0.17(墙体热阻范围2.072-5.73)。
如执行370mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.178-0.065范围,如执行240mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.116-0.042范围。北京、天津等地,根据建筑不同的体形系数,其墙体传热系数0.6-0.45,相应墙体热阻1.52-2.072。
如执行370mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.243-0.178;如执行240mm墙体厚度其墙体材料导热系数在0.158-0.116。
由此可见,我国各地建筑节能率及墙体传热系数(热阻)有规定的限值,而各地的建筑规范(墙体厚度及梁柱尺寸)也是个定值,一般墙体厚度南方地区150-190mm,北方地区240-360mm,东北360-500mm,单纯靠增加墙体厚度提高节能不但不符合设计规范而且能耗更高,所以最大限度的降低墙体材料的传热系数并且不增加墙体厚度甚至减少墙体厚度才是最佳的办法。
希望我的回答能对你有帮助。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.