(1)探头应具有灵敏的传感能力,确保能够灵敏反映设备内部的局部放电状态;
(2)装置显示界面应人机友好,确保不同环境下画面均能显示清晰,便于现场测试人员快速读取;
(3)装置测试参数(背景干扰阈值、放电严重程度阈值等)设置方式应简洁明了;
(4)装置应具备局部放电严重程度初步估计及特征量即时显示功能;
(5)局部放电结果显示内容应包含常用的特征量,如脉冲个数、每周期脉冲个数、短期严重程度等能够反映局部放电发展程度的量;
(6)局部放电结果显示应符合IEC60270,可采取用pC值或dB值的方式。考虑现场条件,建议采取dB值的方式。其中:dB=20log(mV),dB与mV之间的关系见附录A,装置应至少满足附录A的要求。若采用pC值的方式,需提供与dB之间的换算关系;
(7)装置应具备自校验功能,现场使用时能快速判别仪器是否正常;
(8)装置设计应便于运行人员现场操控使用;
(9)系统应具备一定的数据记录能力,至少满足累积存储一周的数据记录能力;
(10)探头与主机之间数据传输线应采用同轴屏蔽结构,且阻抗与主机输入阻抗相匹配; (11)探头宜采取外置式,与设备之间接触应充分、可靠;
(12)系统同步监测接入探头数量应具有较强的扩展性,适合于不同开关柜组数量的最优监测;
(13)装置应具备良好的零漂抑制能力;
(14)数据记录时间间隔提供多个可调选择。高压开关柜测温设备采用性能优良的单片机控制,与传统开关状态指示仪相比,增加了智能化功能,除可显示开关分合状态外,还可判断指出开关手车是处于试验位置与工作位置之间,处于柜体之外,同时增加了语音防误提示功能、数字仪表功能和过热报警等功能。