室内给水管道改造方法及配件的安装要求有:
(1)给水管道的水压试验必须符合设计要求,当未注明要求时,可以参照以下标准,为试验压力均为工作压力的1.5倍,但不能小于0.6MPa,这是对任何材质而言。
(2)给水系统在交付使用前必须进行通水试验,并做好记录,检验方法为开启阀门、水嘴等放水,然后观察情况。
(3)给水系统管道在交付前必须经过冲洗和消毒,并且经过取样检验,符合标准后;冲洗是为了去除杂去,清洁管道,只有全部都符合标准后,才能投入使用。
(4)室内直埋给水管道应做好防腐处理,可以通过局部解剖来进行检验,但塑料管道和复合管道可以例外。
(5)给水引入管与排水排出管的水平净距不能小于1m;室内给水与排水管道平行敷设时,两者之间的最小水平净距不能小于0.5m;如果交叉铺设,垂直净距不能小于0.15m。
(6)一般来讲,给水管应铺设在排水管的上面,若给水管必须铺设在排水管下面,应给给水管加个管套,其长度应大于等于排水管管道径的3倍。
(7)给水管道应有坡度坡向泄水装置,以便试压冲洗和维修时能及时排空管道内的积水,以防残积。
(8)管道及管件进行焊接时,其焊缝的表面质量应符合一定的要求
-丶- 2016-10-20 06:37
1. 布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗埋水管的位置。
2. 冷热水出水口位置要平行,深浅要一致,出水口处的内丝弯头要端正,两出水口间距要符合安装热水器或混水器的相关要求。
3. 水管线路施工过程中要进行必要的固定,避免在后续施工中不慎改变水路位置。
4. PPR管的焊接要可靠牢固,符合相关的技术标准,并可经受8公斤压力。
5. PPR管的焊接要注意不要烫管过度,造成焊接后管路狭窄,水流通过不畅。
6. 管路在狭窄位置交叉时要使用过桥弯管,不许直接搭借通过。
7. 水路改造完成后要及时进行打压实验,经业主、工程监理验收合格后签字确认,并和业主共同按公司各分项要求确认准确的工程量,签字后交业主和公司留底(备公司和业主结算时使用)。
8. 施工人员要配合设计师绘制准确的水路图纸,交业主和公司留底备查。
禁 止:严禁在混凝土墙上开横槽。