Hzl_8542 2016-10-20 11:12
1)弹线:根据楼层标高水平线,顺墙高量到顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在四周的标高线上划好龙骨的分档位置线。
2)安装大龙骨:将预埋钢筋弯成环形圆钩,穿8#镀锌铁丝或用Φ6—Φ8螺栓将大龙骨固定,并保证其设计标高。吊顶起拱按设计要求,设计无要求时一般为房间跨度的1/200-1/300。
3)安装小龙骨
a.小龙骨底面刨光、刮平、截面厚度应一致。
B.小龙骨间距应按设计要求,设计无要求时,应按罩面板规格决定,一般为300*300mm。
b.按分档线先定位安装通长的两根边龙骨,拉线后各根龙骨按起拱标高,通过短吊杆将小龙骨用圆钉固定在大龙骨上,吊杆要逐根错开,不得吊钉在龙骨的同一侧面上。通长小龙骨对接接头应错开,采用双面夹板用圆钉错位钉牢,接头两侧量少各钉两个钉子。
c.安装卡挡小龙骨:按通长小龙骨标高,在两根通长小龙骨之间,根据罩面板材的分块尺寸和接缝要求,在通长小龙骨底面横向弹分档线,以底找平钉固卡档小龙骨。。
4)防腐处理:顶棚内所有露明的铁件,钉罩面板前必须刷防防腐漆,木骨架与结构接触面应进行防腐处理。
Blackmagic 2016-10-19 20:14
一般规定
1.吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。
2.吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。
3.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。
4.吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度符合设计要求,并应有防散落措施。
5.吊顶内填充的吸音、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。
6.吊顶与墙面、窗帘盒的交接符合设计要求。
7.搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。
8.胶粘剂的类型应按所用的饰面板品种配套选用。
主要材料质量要求
1.吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板、金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。
2.饰面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致,穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。
3.防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。
施工要点
1.龙骨的安装应符合下列要求:
①应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清晰、位置应准确。
②主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求,当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的1%~3%起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。
③吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm,当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。
倒叙_7629 2016-10-19 13:41
一、吊顶的所用材料确保正规,木吊杆、木龙骨的含水率不得超过12%,应符合国家的标准。
二、按图纸的步骤来施工,水平管找出水平线,用墨线弹出基准线。对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺原天棚作。
三、弧形的顶面应先在地面摆出原样,确定无误后才能上顶,确保线条的流畅。
四、吊顶主筋不低于3×5木龙骨,间距为8-1,必须使用1×8钢膨胀固定,约1㎡用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内,钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。吊顶主龙骨采用20×40木龙骨,用¢8×80的膨胀螺丝与原结构楼板固定,孔深规定不能超过60mm。每平方米不少于3颗膨胀螺丝,次龙骨为20×40木龙骨。主龙骨与次龙骨拉吊采用20×40木方连接,所有的连接点必须使用铁或自攻钉合理固定,不允许单独使用谢枪钉固定。拉吊必须混用垂吊、斜吊两种。吊杆与主次龙骨接触处必须涂胶,靠墙的次龙骨必须每隔800mm固定一个膨胀螺丝。
五、吊顶骨架封板前必须检查各隐蔽工程的合格情况(包括水电工程、墙面楼板等是否有隐患问题或有残缺情况)。检查龙骨架的受力情况,灯位的放线是否影响封板等。中央空调的室内盘管工程由中央空调专业人员到现场试机检查合格。龙骨架的底面是否水平平整,误差要求小于1‰,超过5m拉通线,最大误差不能超过5mm,橱卫嵌入式灯具必须打架子。
六、天花板面离原天花空间超过500mm时,吊杆必须相互用横方连接主吊杆要适当加大。
七、封5厘板前必须根据龙骨架弹线分块,确保码钉钉在龙骨架上面,5厘板与龙骨架接触部位必须涂胶,接缝处必须在龙骨中间,封3厘板时底面必须涂满胶水后贴在5厘板上,用码钉固定,与5厘板的接缝必须错开,3厘板间留2-3厘的缝。
八、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时相邻板留缝3㎜,使用专用螺钉固定,沉入石膏板.5-1㎜,钉距为15-17㎜。固定应从板中间向四边固定,不得多点同时作业。板缝交结处必须有龙骨。
九、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。
十、检查整面的水平度是否符合要求。拉通线检查不超过5mm,2m靠尺不超过2mm,板缝接口处高低差不超过1mm。