外墙涂料检查方法是什么?

封少伟 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ABCDEFG_0589 2016-10-19 12:45

      外墙涂料施工验收标准:
      外墙涂料施工不得出现漏涂、透底、掉粉、起皮、同时不得出现反碱、咬色、并且颜色要求一致, 疏密均匀,此外不得出现流坠、疙瘩、刷纹并不得污染门窗。

      0 评论

    • -丶- 2016-10-19 10:40

      福州怡墅装饰设计工程有限公司
      回答数:12782|被采纳数:33 2015-12-02 16:09:08
      1.容器中状态

           容器中状态是指涂料在容器中的外观、如是否存在分层、沉淀、结块、凝胶等现象以及经搅拌后是否能混合成均匀状态,它是最直观的判断涂料外观质量的方法。在我国建筑涂料标准中,几乎都以“经搅拌后呈均匀状态,无结块”为合格,该项技术指标反映了涂料的表观性能即开罐效果。

           2.施工性

           施工性是指涂料施工的难易程度,用于检查涂料施工是否产生流挂、油缩、拉丝、涂刷困难等现象。涂料的装饰效果是通过   辊涂、刷涂、喷涂或其它工艺手法来实现的,是否容易施工是涂料应用的关键。

           3.干燥时间

           涂料从流体层到全部形成固体涂膜这段时间称干燥时间,分为表干时间(表面干燥时间)及实干时间(实际干燥时间)。前者是指在规定的干燥条件下,一定厚度的湿涂膜,表面从液态变为固态,但其下仍为液态所需要的时间。后者是指在规定的干燥条件下,从施涂好的一定厚度的液态涂膜至形成固态涂膜所需要的时间。涂料干燥时间的长短与涂料施工的间隔时间有很大关系,因此施工间隔时间由涂料干燥时间来决定。

           4.遮盖力与对比率

           遮盖力是涂膜遮盖底材的能力。它以恰好达到完全遮盖底材的涂布率(g/m2)来表示。涂料的遮盖力有干遮盖力和湿遮盖力之分。一般所指的遮盖力是湿遮盖力,但JC/T423-91《水溶性内墙涂料》所规定的遮盖力是干遮盖力。遮盖力测定方法较简单方便,易于操作,最终结果是以目视判定的,人为主观因素较大,但通过遮盖力可以计算出涂料的实际用量。对比率也是反映涂膜遮盖底材的能力,但它是在给定湿膜厚度或给定涂布率的条件下,采用反射率测定仪测定在标准黑板和白板上干涂膜反射率之比,该比值称为对比率。这个给定湿膜厚度或给定涂布率往往没有达到完全遮盖底材的程度。对比率反映的是干遮盖力。因为用户最终使用的是干膜,所以对比率比湿遮盖力更符合实际,对比率是以反射率测定仪定量测定的,比较科学,避免了人为误差,在标准中大多采用对比率测定法。

           5.固体含量

           涂料所含有的不挥发物质的量,一般用不挥发物的质量百分数表示。该项技术指标有助于设计产品配方及产品综合性能。因为固含量对成膜质量、遮盖力、施工性、成本核算造价等均有较大影响。建筑涂料的固体含量包括二部分:一部分是成膜物质的重量;另一部分是颜料与填料的重量。在单位面积用量相等的情况下,不同的固体含量导致涂膜厚度有较大的差异,在工程应用中十分重要。

           6.涂膜颜色及外观

           涂膜颜色及外观是检查涂膜外观质量的指标。涂膜与标准样板相比较,观察其是否符合色差范围、外观是否平整等。

           7.耐水性

           涂膜对水的作用的抵抗能力,即在规定的条件下,将涂料试板浸泡在蒸馏水中,观察其有无发白、失光、起泡、脱落等现象,以及恢复原状态的难易程度。该技术指标对于外墙建筑涂料尤为重要,因为外墙涂料所经受的环境较内墙涂料要苛刻得多,要受到日光照射、风吹雨淋、该指标的好坏直接影响涂料在基材上的附着能力。在室内较为潮湿的场所,如厨房、卫生间或南方的室内也应考虑涂料的耐水性,因此涂膜耐水性与工程应用目的密切相关。

           8.耐碱性

           涂膜对碱浸蚀的抵抗能力。即在规定的条件下,将涂料试板浸泡在千分之一点二浓度的氢氧化钙碱液中,观察其有无发白、失光、起泡、脱落等现象。建筑涂料适用的基材有多种,如现浇混凝土、混凝土预制板材、水泥砂浆、加气混凝土板材、水泥石棉板、石膏水泥板、纸面石膏板等。基材大多为碱性,要求涂膜具有一定的耐碱性。该技术指标对内外墙涂料都较重要。

           9.耐洗刷性

           涂膜经受皂液、合成洗涤液的清洗(以除去其表面的尘埃、油烟等污物)而保持原性能的能力。内墙涂料饰面经过一定时间后,沾染灰尘、赃物、划痕等需用洗涤液或清水擦拭干净,使之恢复原来的面貌。外墙涂料饰面常年经受雨水的冲刷,涂层必须具备耐洗刷性。该技术指标对内外墙涂料都较重要。

           10.贮存稳定性

           指涂料产品在正常的包装状态及贮存条件下,经过一定的贮存期限后,产品的物理及化学性能仍能达到原规定的使用性能。它包括:常温贮存稳定性、热贮存稳定性、低温贮存稳定性等。由于涂料在生产后需要有一定时间的周转,往往要贮存一段时间后才使用,因此不可避免地会有增稠、变粗、沉淀等现象产生,若这些变化超过容许限度,就会影响成膜性能,甚至涂料开桶后就不能使用,造成损失。配方设计好的涂料,贮存一年以上,一般性能只有很小变化。但当涂料配方设计不合理,或在贮存和运输中经受夏季高温和冬季低温,或受细菌侵蚀可能会使产品发生不良的变化。

           (1)   常温贮存稳定性

           贮存稳定性最可靠的测试方法就是常温放置一年后实际测定涂料粘度、pH值、光泽等性能变化。其缺点是得出结果时间长。

           (2)   热贮存稳定性

           热贮存稳定性常用作测定涂料贮存稳定性的加速评定。罐装涂料在50℃或60℃热贮存2-4周后,测定粘度、pH值、光泽等性能变化,以判定贮存稳定性。热贮存稳定性和常温贮存稳定性结果有时是不一致的。

           (3)   低温贮存稳定性或冻融稳定性

           涂料经受冷热交替的温度变化,即经受冷冻及随后融化(循环试验后)而保持原性能的能力。一般采用冷热交替循环,大多规定在-5±2℃冻18h,标准环境6h为一个循环,三个循环后观察其有无结块、组成物分离及凝聚、发霉等变化。该项技术指标对内外墙涂料都是不可缺少的。

           11.涂层耐温变性(耐冻融循环性)

           涂层经受冷热交替的温度变化而保持原性能的能力。涂层经冻融循环后,观察涂层表面情况变化的指标,以涂层表面变化现象来表示,如粉化、起泡、开裂、剥落等。建筑物的外墙涂料饰面,一般应经得起5—10年的考验,在此期间要经受外界气候的不同温度化,涂层不能随外界温度变化而发生开裂、脱落等现象。

           12.粘度

           粘度的物理意义是液体在外力(压力、重力、剪切力)的作用下,其分子间相互作用而产生阻碍其分子间相对运动的能力,即液体流动的阻力。涂料属于非牛顿液体,是悬浮体,在热力学上是非稳定体系。粘度是涂料产品的重要指标之一,它对涂料的储存稳定性、施工应用等有很大的影响,因此需要测试涂料的粘度作为产品的内控指标。在涂料施工时,粘度过高会使施工困难,涂膜流平性差,粘度过低,会造成流挂及涂膜较薄等弊病。建筑涂料常用的斯托默粘度是高剪切速率粘度,相当于建筑涂料刷涂、滚涂和喷涂的剪切速率,因此它是反映建筑涂料的涂刷性、辊涂性和喷涂性,其范围一般为80—125KU。

           13.附着力

           涂膜与被涂物件表面(通过物理和化学力的作用)结合在一起的坚牢程度。被涂面可以是底材也可以是涂漆底材。该项指标表明涂料对基材的粘结程度,对涂料的耐久性有较大影响。

           14.初期干燥抗裂性

           砂壁状涂料、复层涂料等厚质涂料从施工后的湿膜状态到变成干膜过程中的抗开裂性能。该项技术指标是对某些厚质涂料提出的要求,反映出涂料内在质量,它直接影响装饰效果及最后涂层性能。

           15.耐沾污性

           涂膜受灰尘、大气悬浮物等污染物沾污后,清除其表面上污染物的难易程度。建筑涂料的使用寿命包括二个方面:一是涂层耐久性;二是涂层的装饰性。作为外墙建筑涂料,涂膜长期暴露在自然环境中,能否抵抗外来污染,保持外观清洁,对装饰作用来说,是十分重要的。耐沾污性是外墙涂料不可缺少的重要技术指标。

           16.耐候性

           涂膜抵抗阳光、雨露、风、霜等气候条件的破坏作用(失光、变色、粉化、龟裂、长霉、脱落及底材腐蚀等)而保持原性能的能力。可用天然老化技术指标来衡量涂膜的耐候性能。
      涂膜在人工老化试验机中暴露面逐渐发生的性能变化。由于天然老化暴晒试验时间过长,不可能将某一涂料品种经几年的暴晒试验后才在工程上使用,因此通过人工老化仪人为地创造出模拟天然气候因素的条件并给予一定的加速性,以克服天然暴晒试验所需时间过长的不足,是目前评定耐久性采用较多的方法。

      0 评论

    • 冷若0冰霜 2016-10-18 15:38

      外墙涂料检验批划分:
      1、室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500㎡-1000㎡为一个检验批,不足500㎡按一个检验批,室外每检验批至少抽查一处,每处不得小于10㎡。
      2、一般单层面积较大的按一层一批,如果单层面积较小的可3-5层为一批,一般不会超过5层。
      3、室外涂料每一个单位工程同类涂饰的封面应按楼层、变形缝、施工段且每500-1000平方米划分为一个检验批,不足500平方米的划分为一个检验批。
      4、室内涂饰工程同类涂料涂饰的墙面应按楼层、变形缝、施工段且每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30平方米为一间)应划分为一个检验批,不足50间的也应划分为一个检验批。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前