消防喷淋管道压力是多少?

陆念薇 | 被浏览587次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-10-19 19:04

    你好,消防喷淋管道压力如下:
    1、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;
    2、当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
    3、同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-19 04:03

    消火栓管道中的压力根据设计要求,一般分为主管道和喷淋管道,主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-18 22:39

    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001   8.01   配水管道的工作压力不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa
    喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道支架是如何计算的
    • 芒果5270 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 消防斧 消防闭门器 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统标准压力是多少?
    • Canming明 回答:您好,高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!