消防喷淋管道压力是多少?

陆念薇 | 被浏览1831次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 猫女 2016-10-19 19:04

    你好,消防喷淋管道压力如下:
    1、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;
    2、当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
    3、同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
    希望我的回答能帮到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-19 04:03

    消火栓管道中的压力根据设计要求,一般分为主管道和喷淋管道,主管道不小于1MPa,喷淋管不小于0.5MPa,安装可参照规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-18 22:39

    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001   8.01   配水管道的工作压力不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    消火栓的强度试验压力为1.5*1.15=1.725mPa
    喷淋的强度试验压力1.2+0.4=1.6mPa

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统标准压力是多少?
    • Canming明 回答:您好,高度不同的消防喷淋系统标准压力(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 压力变送器 压力开关 空调压力 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋工作压力一般是多少?
    • 这妞很酷 回答:你好,消防管道的工作压力(一般建筑、高层建筑、超高层建筑)一般设计为1.6Mpa “机械加工厂的 消火栓进水管道压力是多少”应该是市政供水0.4~0.6Mpa \"消火栓进水管道\"如果经过增压泵的压力应该为1.6Mpa 左右就可以了。进水管的水的压力一般是不大于8公斤(0.8Mpa)
    • 压力变送器 压力开关 空调压力 1年以前