mns低压开关柜尺寸是多少?

刘瑶 | 被浏览602次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-18 13:27

    低压开关柜分为很多种,比如常见的有GGD,GCK,GCS,MNS,PZ30等等
      GGD是固定柜,GCK、GCS、MNS是抽屉柜
      GCK柜和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同
      GCS柜只能做单面操作柜,深800mm
      MNS柜可以做双面操作柜,深1000mm

    0 评论

  • Blackmagic 2016-10-17 21:39

    GGD型交流低压配电柜于91年开发,固定接线低压配电柜,分GGD1\\\\GGD2\\\\GGD3,分段电流能力不同。用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户,作为交流50-60Hz,额定工作电压380 V、额定工作电流至3150A的配电系统中,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。MNS型低压抽出式成套开关设备为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

    0 评论

  • 冷若0冰霜 2016-10-17 17:59

    你好,ggd型低压开关柜尺寸是 ggd低压抽出式开关柜具体的尺寸根据产品型号不同大也不一样,
    电流等级≤630,配电柜尺寸:宽(mm)800(600)、深(mm)600 、高(mm) 2200
    电流等级1000A,配电柜尺寸:宽(mm)1000(600)、深(mm)600
    希望我的回答可以帮到你。