女儿墙避雷带做法是什么?

戴明明 | 被浏览2629次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-10-17 16:31

    避雷针制作、安装   所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。   采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm   避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。   焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:   扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。   圆钢为其直径的6倍。   圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。   避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:   a独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。   b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。   c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管   d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,

    1 评论

  • 冷若0冰霜 2016-10-16 21:41

    避雷网在女儿墙敷设时,一般应敷设再女儿墙的中间,当女儿墙宽度大于300mm时,则应将避雷带移向女儿墙女儿墙的外侧100mm处为宜。女儿墙上铺设石材,应在两块石材拼缝处预埋支持件,且保证相邻支持件距离为1m,如不能满足相邻距离,需在两支持件之间的石材上洗眼加装预埋支持件,并用大理石胶封堵密实,固定牢固。

    1 评论

  • clown_3715 2016-10-17 18:07

    您好,有女儿墙的平顶房屋,其宽度小于24m时,只须沿女儿墙上部敷设避雷带;宽度大于24m时,须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于20m时,只在屋檐上装避雷带;宽度大于20m时,需在屋面上加装明装连接条,连接条间距不大于20m。

    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋顶避雷带的做法是什么?
    • Hzl_8542 回答:屋面避雷装置与防水层的关系在规范中都没有明确规定,这与屋面构造(防水、保温、保护层等)、避雷装置形式(埋置式、外露式等)、屋面形式(平屋面、斜屋面等有关),但从工序一般原理来说,应该先安装避雷装置,然后做防水施工,原因是: 1、避雷装置要求埋置安装牢固,一般可以在混凝土混凝土时埋入混凝土中或混凝土结构施工完毕后,固定在混凝土表面,用水泥砂浆进行覆盖。需要通过电阻测试验收。      2、屋面防水工程施工前,所有安装工程应该全部完成,防水层在避雷针等突出构件周围进行密封防水处理,以保证避雷装置不影响防水层。      3、避雷安置的安装需要电焊,如果后安装,电焊可能会破坏防水层。      4、以前也有避雷带外露在屋面之上,但避雷针是固定在结构混凝土中的,这种情况是先安装避雷针,后做防水,再做保护层,最后做外露避雷带。 希望我的回答对您有帮助,望采纳!
    • 窗帘的做法 枕头的做法 玻璃隔断的做法 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙避雷做法是什么?
    • 一点留恋 回答:幕墙避雷做法是:将首层的幕墙的横竖龙骨联结成一个电气通路,并与建筑物的防雷网联通。 这样做可以使玻璃幕墙的防雷与建筑物防雷联成一体,则玻璃幕墙能将获得的电能,通过建筑物的接地系统迅速地输送到地下,从而达到保护建筑物和玻璃幕墙免遭雷电的破坏。 希望我的回答能帮到你。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙泛水一般做法是什么?
    • 忆苦思幻 回答:考虑到女儿墙墙体易受温度等因素影响而产生开裂,且裂开部位多数在女儿墙根部,因此,在阴阳角位置需设置附加增强层。 此外,有滴水线的女儿墙防水层收于滴水线下方,无滴水线的女儿墙防水层收于压顶下方,既无滴水线又无压顶的女儿墙需整体上翻。
    • 女儿墙压顶 窗帘的做法 剪力墙是什么 8个月前
  • 3 回答
    • 女儿墙压顶配筋做法是什么?
    • Eternally 回答:4根C12钢筋,总长度等于女儿墙长度*4,在乘以每米理论重量即可箍筋,由于现在已经没有6的钢筋了,所以上面那个6实际上应该是6.5的直径(墙厚+180)*2-8*保护层厚度计算得一个箍筋的长度,(女儿墙长度/200)+1得到箍筋的个数,单个箍筋长度*个数得到箍筋总长度,再乘以每米理论重量即可。 以上为按外包皮计算,不考虑弯钩增加值。12的钢筋为0.888Kg/m,6.5的钢筋为0.26kg/m。