  • 言尔无心 2016-10-17 15:34

    1、剪力墙的外侧钢筋的顶部是12D时,板上钢筋的锚固是1.7LAE

    2、剪力墙的外侧钢筋的顶部是1.7LAE时,板上钢筋伸至墙边,加弯钩5D

    3、剪力墙的外侧钢筋的顶部是40D时,板上钢筋也要40D

    4 、下钢筋要12D且大于100

    希望我的回答能帮到你。

    5 评论

  • Hzl_8542 2016-10-16 15:44

    剪力墙水平筋锚固长度,如果端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae;如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。

    5 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-16 21:12

    梁锚柱子如果满足直锚的话就直锚。如果不满足直锚的话就弯锚,弯锚固要满足大于等于0.4labE(la)+弯折长度15D。。这是框架梁的锚固长度,非框架梁:L(非框架梁)上部筋:伸直支座边缘大于等于0.4La的位置向下90度弯锚,弯下长度15D
    下部筋:可以直锚12D,当直锚长度不够时可以伸入支座边缘大于等于0.4La的位置向上90度弯锚,弯锚长度15D。(看图集这里的锚固好像都是从支座边缘开始的,没有让50MM。剪力墙水平钢筋伸出长度起始位置应伸至剪力墙边缘构件内侧弯折15D,因为考虑施工方便(一般是伸至边缘构件外侧弯折15D)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙植筋要求间距是多少?
    • 凌星弥梦 回答:植筋时,其钢筋宜先焊接后植筋,若后焊时梁受力筋植筋外露长度不小于30d,其焊点距基材混凝土表面不小于20d,并用冰水浸湿的毛巾包裹植筋根部。 植筋与柱的最小边距不小于3d。植筋间距不小于5d. 钢筋植入部分植入前用钢丝刷反复刷除锈污,并用酒精或丙酮清洗,钢筋植入后固化期间禁止扰动
    • 建筑植筋 剪力墙拉筋 剪力墙配筋 2年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙锚固长度是多少?
    • Canming明 回答:您好,1、锚固长度为N倍d,这是直锚的长度,不需要带弯钩,如果再加弯钩就算多了; 2、因为很多情况下直锚长度超过柱子宽,比如82.5cm,有的柱子才700mm宽,更有其他的情况不能一一列举,而且弯锚与直锚相比效果要好; 3、0.4la+15d这个数是弯锚的条件,就是说当不采用直锚而采用弯锚时必须满足这个条件,弯锚直段的长度为15d这个好满足,有人会问如果不满足0.4la怎么办?那就要在设计时加大柱子的宽度了; 4、回过头来说,从一开始锚固长度就是指直锚,根本没有弯钩,何来的“连弯钩长度”、“加上弯钩的长度”?这个锚固长度就是用在直锚上的,如果是弯锚,就要按0.4la+15d,其中的la可就是锚固长度(也就是直锚长度),这回明白了吗?在无法满足直锚的条件下,在直锚长度0.4倍的地方打个弯,弯后要达到15d,这是一种构造做法。 5、最后还是要说一下,101图集不是一天两天可以学完的,很多人看了一遍记住了,但是其中很多道理却不明白,所以最后还是建议楼主经常翻翻101图集,多翻几次,很多东西就在那一瞬间就顿悟了。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙钢筋搭接长度是多少?
    • 信仰_2019 回答:你好,剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规规定的! GJ3-2002第7.2..21条: 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时 ,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE; 希望对您有所帮助
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 有谁晓得墙体拉结筋锚固长度是多少?
    • estevez 回答:一、墙体拉结筋锚入砼柱的锚固长度一般为15D。 二、拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。 三、拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结: 四、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 五、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求: 1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合; 3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,非抗震设计时L不应小于600mm,抗震防裂度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8度时L应沿墙全长贯通; 4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处或洞口处设置系梁。 希望帮助到你!
    • 浴霸谁安装 灯管长度 剪力墙拉筋 11个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙搭接长度是多少?
    • 牛逼123 回答:剪力墙竖向钢筋搭接长度: 1.剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算 2.纵向受拉钢筋(假设剪力墙钢筋全部受拉)搭接长度修正系数:当接头率100%时,修正系数为1.6. 3.搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级抗震交错搭接,接头端部错开500mm;
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 7个月前