消火栓消防泵有什么区别?

叶风儿 | 被浏览2004次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-16 16:07

      1.喷淋泵是消防泵的其中一种分类。
      2.消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。按用途可以分为:车用/船用/工程用泵;按压力可分为:高压/中压/中低压泵;按使用性质可以分为供水/稳压/机动泵等。
      3.消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。与其对应的还有消火栓泵/泡沫泵等。
      4.可以说喷淋泵是消防泵的一种,需要注意的是,有时候消防工程施工中消火栓泵会被简称为消防泵,这样的话,消防泵和喷淋泵就是同一类别不同消防供水系统中的泵了,二者会因不同系统的不同扬程、流量要求产生性能参数上的不同。

    2 评论

  • 清心_9036 2016-10-17 20:37

    您好,消防泵是供消防车和消防专用的增压水泵!它将常压的水加压后提供给消防喷射器!使射程提高!消防栓是城镇自来水管网在特定位置特设的消防取水阀门!是消防专用设施!希望对您有用哦。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-16 17:03

    室内消防栓和室外消防栓的区别在于:
    1,室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。

    2,室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施。
    3,室内消火栓的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。
    4,室外消防给水管道可采用高压、临时高压和低压管道,城镇、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统,常常与生活、生产给水管道合并使用。

    希望可以帮到你!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防泵价格要多少?
    • 忆苦思幻 回答:价格在2000左右 ,但是要是用手摇泵的话。也就900左右了。手抬机动消防泵是可以用人力手抬搬运的消防泵组。该泵组采用轻型汽油机或柴油机和消防泵 系统配套组成,整机由发动机、水泵、引水器、等部件组成,并配备了出水管和水枪等必要的附件。它集中了国内外同类产品的先进结构和优良性能,具有体积小、 重量轻、结构简单、起动迅速、使用可靠、维护方便等特点,并且引用了现代先进的滑片泵引水装置,具有引水深度深、引水速度快等特点,是目前国内较轻便的一 种电启动手抬式机动消防泵。价格来源网络仅供参考
    • 1年以前
  • 3 回答
    • 消防泵验收要求有哪些?
    • 邓文娟 回答:消防资质的常规检验方法:1、在检验消防水泵前,水泵到达客户指定地点并开箱验完货后,应第一时间上网搜索随水泵一起托运的消防泵检验报告和消防泵地区供货证明。2、日前消防验收单位正在加紧CCC消防产品检验,日后消防产品若没有CCC强制消防产品检验报告均不得验收通过。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 自动消防泵原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:自动消防泵原理是:由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。
    • 中央空调原理 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 11个月前
  • 3 回答
    • 消防泵故障常见的都有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:病症一、水泵无法启动 首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 病症二、流量不足 产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
    • 洗衣机故障 空调故障 热水器故障 10个月前