装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

玻璃棉外墙保温材料怎么施工?

刘韵寒 | 被浏览40次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • clown_3715 2016-10-17 18:06

    您好,玻璃棉的粘贴应自下而上进行,水平方向应由墙角及门窗处向两侧粘贴;粘贴岩棉板时英轻柔均匀挤压,并轻敲板面;必要时,应采用锚固件辅助固定;排时宜上下错缝,阴阳角应搓搓搭接;岩棉板粘贴就位后,随即用2m靠尺检查平整度和垂直度;超差太多(误差大于2mm)的应重新粘贴岩棉板;粘贴门窗洞口四周岩棉板时,应用整块岩棉板,岩棉板的拼缝不得正好留在门窗洞口的四角处。墙面边角处铺贴岩棉板时最小尺寸应超过200mm。

    希望我的回答对你有所帮助。

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-17 13:48

    施工工艺流程
      1、基层界面处理:
      墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。
      为使基层界面附着力统一、均质,墙体要做界面处理,可用喷枪或滚刷均匀涂覆界面砂浆,保证所有的墙面做到界面处理。砖墙、加气混凝土墙在界面处理前要先淋水润湿,堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。
      2、吊垂直、弹控制线:
      根据建筑物高度确定放线的方法,利用墙大角、门窗口两边,用经纬仪打直线找垂直,绷低碳钢丝找规矩,横向水平线可依据楼层标高向上500mm线为水平基准线进行交圈控制。根据调垂直的线及保温厚度,每步架大角两侧弹上控制线,再拉水平通线做标志块。
      3、安装岩棉板:(框粘法+胀栓锚固)
      3.1、岩棉应预先在工厂内或者施工现场用专用界面砂浆在岩棉板两侧均匀涂覆界面砂浆。界面砂浆可以采用喷涂、辊涂、刷涂的方式涂覆。   
      3.2、粘贴岩棉板时,首先在墙面均匀批抹约5~10mm厚岩棉粘结砂浆,然后在岩棉板粘贴面用粘结砂浆抹平后粘贴并轻揉挤压,严禁拍打岩棉板表面。24小时后进行下步施工工序。
      岩棉板贴砌时遇到非标准尺寸时,可进行现场裁切。裁切时应注意边口尺寸整齐,切口应与聚苯板面垂直。
      贴砌时应按照自下而上、水平方向依次贴砌,上下错缝粘贴,墙角处贴砌应交错互锁。
      3.3、根据施工图在锚栓安装部位钻孔,并用U型卡子将大圆盘固定在钻孔位置。每米宽度墙面上至少设置3个锚固件,且每一块岩棉板上至少有2个锚固件,胀栓应按照图纸排列。

    0 评论

  • 冷若0冰霜 2016-10-16 11:30

    玻璃棉外墙保温材料施工;
    1、清扫设备表面的灰尘
    2、将保温钉(1平方厘米的铁片中间穿8公分左右的稍硬的铁丝)铁片用胶粘在设备表面。分布密度根据玻璃棉的重量。假如保温棉是1米*0.5米,粘七八个就可以了。粘完了设备就像个刺猬。
    3、等保温钉粘牢固后,将玻璃棉贴上,用一备用的中间有孔的铁片(圆的,和保温钉是一套)固定,然后再将铁丝长出的部分折弯。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温材料施工方法是什么?
    • AN拉勾勾 回答:外墙保温材料施工方法: 基层清理→配专用聚合物粘结砂→预粘板边翻包网格布→粘贴聚苯板→钻孔,安装固定件→聚苯板打磨、找平、清洁拌制面层聚合物砂浆→刷一遍专用界面剂→粘贴网格布→抹面层聚合物抗裂砂浆→分格缝内填塞内衬、封密封胶→验收→刷专用界面剂→抹底层聚合物砂浆→中间验收。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 1年以前
  • 3 回答
    • 求份外墙保温材料施工方案?
    • 一追再追 回答:外墙保温材料施工方案:外墙保温系统施工方案(以聚苯板eps为例,挤塑板xps一样使用) 一、 外墙保温系统 1、 系统简介 本系统是以聚苯乙烯泡沫板为保温材料,采用粘钉方式将苯板固定在墙体的外表面上,聚合物砂浆作保温层,以耐碱玻纤网格布为增强层
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 11个月前
  • 3 回答
    • yt外墙保温材料要怎么施工?
    • YR依然 回答:施工方法流程:   一、施工准备:   基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。   二、施工要点:   ①:按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。   ②:先用清水将基面墙面的灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。   第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当第一遍材料的含水率大约在50%时,可进行第二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。 一般施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成本费用和人工费,又可节省施工工期,达到一举多得。初凝时间为2小时左右,全部工序当天完成,七天后便可粘贴面砖,十天后便可做涂料饰面。 若基层墙体为混凝土剪力墙时,需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。   ③:质量检验:基层墙体及保温层施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。   三、施工流程:   外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程:基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)→套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验→批抹银通产品→ 弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽→ 涂料(面砖)饰面。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 11个月前
  • 3 回答
    • 外墙保温材料施工标准是怎样的
    • 一追再追 回答:外墙保温施工标准:1、因粘结胶浆配比不当造成保温板脱落。 2、基层平整度不好而又未作找平处理。 3、粘结面积过小,未达到30 %的基本粘结面 积要求。 4、粘结剂自身性能不过关。 墙面冬季反水结露的病因 1、设计方案不完善,保温层局部存在热桥现象。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 11个月前
  • 3 回答
    • stp外墙保温材料施工方案是怎样的?
    • Scheming丶 回答:(一)施工工具 施工工具:硬软刮板、活梯、铅垂线、调胶桶、尺子、墙壁、平整刷等。 (二)测量墙面高度:以地脚线的顶点为起点,用钢卷尺量出墙身的高度。 (三)施工 墙体表面处理平整,搅拌水泥砂浆,涂刷在外墙表面一层。然后,施胶粘帖真空绝热板,由于真空绝热板的尺寸有限,对接处必须保持平整,板与板之间的间隙必须要求最小,避免\"热桥\"效应带来保温体系质量的下降。 粘帖真空绝热板后,使用中性的水泥砂浆,或添加早强剂与水泥砂浆中,涂刷一层保护层,施工过程中必须小心,使其表面平整光滑。 (四)墙面处理 墙面要求:墙面处理必须干净、平整、结实、光滑、酸碱度为中性,墙面彻底干燥,吸水率不大于8%。 (五)施胶 在水泥表面施加粘结胶水,使真空绝热板与墙体粘接牢固。 (六)真空绝热板的粘帖 真空绝热板的粘帖工艺在建筑外墙真空绝热板体系中起到至关重要作用。真空绝热板粘帖之前,需要粘帖无机不燃网布以起到增强结合强度效果。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 白兔外墙砖 10个月前