装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙偏位怎么处理?

熊燕 | 被浏览312次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-10-16 16:09

    剪力墙偏位处理方法参考如下:
    1、墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。
    2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。
    3、墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。
    4、墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。

    0 评论

  • 清心_9036 2016-10-16 13:10

    所植钢筋需要与打弯的钢筋或焊接绑扎搭接在一起。植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定,或获准使用的植筋锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。植筋先把混凝土表面清理干净,用比所植钢筋直径略大的加长钻头钻孔时在钻头上做好钻孔深度标志,然后用电吹风机的吹风管深入钻孔吹干净灰尘,植筋胶置入锚孔后,在固化完成前,应在固化期间禁止扰动。植筋完毕应静置养护,养护的条件和时间应按产品使用说明书的规定执行;养护到期的应进行拉拔试验。

    0 评论

  • 冷若0冰霜 2016-10-16 10:39

    框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方案
    工具/原料
    框架柱
    剪力墙
    引起柱子和高层剪力墙纵向受力钢筋偏位的主要原因
    柱(剪力墙)的轴线放线不准确、基础定位不牢固。
    框架柱、剪力墙纵向钢筋偏位原因及处理方案
    2
    柱(剪力墙)模板搭设撑拉不牢,尤其是模板上口的刚度差,梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏位。
    3
    柱(剪力墙)的钢筋保护块固定不到位。
    4
    柱(剪力墙)的钢筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋约束。
    5
    浇捣砼时柱(剪力墙)的钢筋受冲击及振捣不正确产生钢筋偏移。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙裂缝要怎么处理?
    • -丶- 回答:剪力墙裂缝一般是由地基不均匀沉降造成的,像大面积补桩的情况,最容易造成不均匀沉降的产生,因为是后补,所以肯定前后两者桩会在某个方面存在差异,另外,也会对已经成桩的承载力造成影响,而且由于施工时间有间隔,即便其他所有的参数都不受影响,但时间的先后顺序你无法改变,桩的稳定时间肯定是有差异的。出现这种情况时,应该按照规范要求继续进行沉降观测,假如裂缝不再发展,则没有太大的问题,采用砂浆堵抹即可;否则,应会同设计部门提出治理方案,进行加固处理。希望我的回答能对你有所帮助。
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙渗水该怎么去进行处理
    • ABCDEFG_0589 回答:剪力墙这着里墙,混凝土结构,渗水一般是混凝土不密实导致,可采用地下室专业抗渗材料UD001高强度特种抗渗浆料喷涂,可达到较好效果,在水量大的时候,有必要时需做引水减压,具体施工方法建议找专业做地下室堵漏的专业人员来实施。因为三分材料七分施工。
    • 框架剪力墙 墙面渗水怎么处理 剪力墙钢筋 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙垂直度偏差太大要怎么处理?
    • ABCDEFG_0589 回答:1、严格说这个工程,在结构验收时就不能通过的。 2、混凝土结构柱垂直度偏差过大,超过允许范围。将影响砌墙的、影响外墙装饰工程的、更影响精装修工程、更影响建筑使用面积等等。 3、如果外墙贴面砖的话,粉刷层的厚度太厚了,要分层粉刷的加钢丝网片的。如果是幕墙的话,问题不大,只是要加大幕墙的主龙骨的,增加点造价吧。内墙就没有什么好办法了啊,只有粉刷处理了。房子一圈的外墙只有偏离轴线一点,就一就了啊。
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙结构楼梯如何处理?
    • 距离_5082 回答:(1)将楼层放线控制点增加,保证每道剪力墙有控制线和支设模板线。      (2)剪力墙支设完成后校核垂直度,混凝土浇筑完成后在剪力墙外侧弹出大角控制线。      (3)在楼层测量时,根据轴线控制点用经纬仪把控制轴线引测到一层地面上,同时将轴线平移,引测两东西向和南北向轴线控制线。并与原轴线反复多次校核,误差控制在3mm之内。一层控制线交点必需作好识,同时采用砂子或其它材料覆盖保护,每层引测完后都必需进行校核。对于剪力墙楼层放线,采用剪力墙线外20cm弹控制线放线法,以便于施工操作和检查验收。
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 3个月前
  • 3 回答
    • 楼梯剪力墙怎么处理?
    • 无聊老爷爷 回答:选择主体剪力墙模板施工方案时要充分考虑以下几点: 1,模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2,在规定的条件下和规定的适用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3,选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4,结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 5,综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合市文明工地的有关标准。 希望我的回答对您有帮助。
    • 框架剪力墙 剪力墙钢筋 剪力墙是什么 3个月前