clown_3715 2016-10-16 15:00
泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式,本人觉得可以简化图集04S206第79页形式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的
希望我的回答对你有所帮助