装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

隔离开关操作顺序是什么?

程美平 | 被浏览68次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-10-18 14:46

    断路器和隔离开关串联连接时,它们的操作顺序:

    断电:先断开断路器,在断开线路侧刀闸,最后断母线侧刀闸。

    送电:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合断路器。

    按顺序的目的:防止断路器故障时(不断开),降低故障的影响范围。如果坏了母线侧刀闸,故障影响范围势必会增大。

    希望我的回答对您有所帮助!

    0 评论

  • 冷若0冰霜 2016-10-17 22:43

    首先检查隔离开关是否有接地(接地刀,接地线),然后先合有电源的线路侧隔离开关,然后合负荷侧隔离开关(如果有的话),最后合上断路器。这是因为:隔离开关都没有保护,也没有灭弧能力,所以应当在断路器接通回路之前合上,而断路器有保护装置,也有灭弧能力,一旦合在故障回路上,断路器的保护会立即动作断开回路。所以断路器在最终作为接通回路使用
    望采纳

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-17 18:35

    (1)首先在操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
    (2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。
    (3)操作中,如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时,不得进行操作。
    (4)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。
    (5)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。
    (6)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 10kv线路刀闸开关操作顺序是怎样的?
    • hu136535792 回答:1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。
    • 开关 单控开关 双控开关 1年以前
  • 3 回答
    • 手动隔离开关有哪些应用,手动操作要注意什么
    • 荣耀vvv 回答:手动双投隔离开关就是可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。还可根据根据需要提供观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。派诺电气科技有限公司网站上面有相关介绍你去看一下吧。 隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。 (1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作: 1)拉、合电压互感器和避雷器; 2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流; 3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行; 4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流; 5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5a的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关; 6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流; 7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。 根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。 (2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作: 1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外]; 2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流; 3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路; 4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线; 5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。 (3)操作隔离开关时应注意的事项: 1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。 2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。 3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接 地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光 ,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环 路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。 4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。 5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。 (4)其它注意事项: 1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。 2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。 3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。
    • 开关 隔离开关 手动榨汁机 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜的隔离开关要怎么操作?
    • **其实我不帅 回答:操作把手在柜外的就不需要打开柜门,操作把手在柜内的当然要打开柜门了。 送电;先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,后合断路器。 停电;先拉开断路器,再拉负荷侧隔离开关,最后拉电源侧隔离开关。
    • 配电柜 隔离开关 低压开关 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 开关 负荷开关 隔离开关 1年以前
  • 3 回答
    • 断路器和隔离开关的操作顺序有哪些规定?
    • 为了你_8879 回答:断路器及其两侧的隔离开关,其操作顺序有严格的规定。停电时,先跳开断路器,在检查确认断路器已断开的情况下,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关;送电时,先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关,再合上断路器。有人以为,既然断路器已经断开,先操作那一侧的隔离开关无关紧要,都不会造成带负荷拉合隔离开关的情况。问题在于,当断路器在合闸位置未被查出而造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故时,其引起的后果是大不相同的。例如,在线路停电时,若断路器在合闸位置未被查出,先拉负荷侧的隔离开关造成短路,则故障发生在线路上,该线路的继电保护动作跳开线路断路器,隔离了故障点,只使该线路停电,不致影响其它回路的供电。若先拉电源侧隔离开关,虽同样是带负荷拉隔离开关造成短路,但故障相当于母线短路,继电保护将使母线上所有的电源切断,造成接在母线上的全部负荷都要停电,大大扩大了故障的范围,甚至引起全所停电、电网瓦解等严重后果。同理,在线路送电时,若断路器在合闸位置未查出,先合电源侧的隔离开关时,是不会有什么问题的,再合负荷侧的隔离开关就会造成带负荷合隔离开关,如产生弧光短路,线路继电保护动作跳闸,不影响其它设备的运行,如操作顺序相反,在合电源侧隔离开关时造成带负荷合隔离开关短路,就会扩大事故。
    • 开关 断路器 隔离开关 1年以前