家里插座没电怎么办?

柳昭雪 | 被浏览73次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 可惜没如果_8560 2016-10-15 23:02

      第一,肯定不是插座的问题,第二,肯定不是电表、总保险烧坏,第三,线路一般不会有问题,第四,就是看你们家控制所有开关的控制箱有自动保护装置(过流切断器)跳闸了,如果你家有好几层,一般先查热水器、浴霸没电的那层控制箱。推上即可,如果推上还跳,建议你快找电工,或者对点懂一点的人帮你查一下热水器、浴霸等卫生间用电设备有短路、漏电情况,想知道是哪个用电器漏电,先拔掉所有卫生间用电器,进行逐个合闸试验,加到哪个用电器时跳闸就是他有问题。

    0 评论

  • 小小小帅 2016-10-15 22:42

    1.首先,你将插座上的设备全部拔下来,再送电,如果能送上,再逐一将设备插回去,如果跳掉就说明设备有问题,
    2.如果送不上,你就将离配电箱最近的插座打开,用万用表量一下是否短路,或是接地,
    3.如果,两种可能都没有,就有可能是你插座与插座之间的问题,也有可能是插座本身的问题,比如,时间长了,接线端松动,脱落,都有可能发生
    4.如果插座本身没事,就查下插座与插座之间的线路
    5.也是最主要的一点,如果你的专业不是做这个的话,建议找个电工师傅帮你处理下,安全第一

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-15 16:54

    “一般”自己家里面的配电箱有4个开关,其中一个是总开关负责另外三个分开关,那三个分别是一个管灯的,一个管客厅卧室等插座的,一个管厨房卫生间插座的(也有的外加一个空调用的)。管插座的那两个开关都有漏电保护的,你把那个管厨房卫生间的插座的那个开关掰下来,再合上去就行了,很简单。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙上插座没电了要怎么办?
    • 一追再追 回答:墙上插座没电了处理的方法:短路,首先将跳闸的哪路插座所有的用电器拔掉,然后再合空开,空开不跳,说明线路是好的;然后一个一个插用电器,插到那个空开跳闸,那个用电器就有问题;连接插座的线没有包好,可能会出现短路的情况,一短路就会有火花,电闸就会跳掉。 要重新检查后,再合闸通电。
    • 电批 音响没声音 墙上装饰品 1年以前
  • 3 回答
    • 电灯有电插座没电是怎么回事
    • ND_6090 回答:1:插座的保险掉了(现在居民房一般照明和插座还有空调插座都分着的) 2:插座没插好(检查两头是否存在接触不良现象) 3:插座坏了(就插座老化了,里面有断线可能) 4:插座上的开关没开(有的插座上面自带有开关控制)
    • 电批 防电墙 电热管 11个月前
  • 3 回答
    • 空调插座没电了要怎么办
    • 一追再追 回答:空调插座没电了处理方法:开空调跳闸的话,一般是电网点压过低或是用的电线线径过细,如果是空调的问题的话,则有可能是压缩机绕组短路。 导线接触不良,也就是火线或者零线上相当于串联了一个大电阻,这样空载情况下测量可能正常,带上比较重的负载之后由于电阻分压变大,负载得到的电压就非常小了。你可以在插上空调后用试电笔测量一下,如果火线零线均不带电,请检查火线;
    • 电批 空调插座 音响没声音 9个月前
  • 3 回答
    • 墙壁插座没电是怎么回事?
    • JYJO 回答:按问题描述你家里应该是两路线路供电:一路供照明电路(电灯有电证明这路正常).一路供插座供电(不通电表明异常)首先我要问配电箱里有几个空气开关?1.如果是一个空气开关查看供插座这一路电线进线线头是否有接触不好(如:从空气开关连接到各插座之间的连接线头有无脱落.氧化现象线头的穿心压线连接螺丝是否拧紧等)2.如果是两个或多个空气开关查看供插座这一路有无接触不好(如:各接点是否牢靠.进出于空气开关线头是否压紧有无线头松脱等).查看空气开关有无跳闸现象,如果有跳闸可能存在电路过载或短路现象.先将家里所有的用电器插头拔掉试着将空气开关合闸如果还跳闸说明线路有短路现象.合闸不跳说明线路有过载或某些家用电器有短路.漏电现象).至于厨房那个插座可能是连接到照明电路了另一种可能这个插座是连接到其他插座供电的进线如果这里连接线有问题其他的插座就会不通电。3.查看空气开关是否损坏。注:如果是带电作业注意安全咯!!祝你好运!!