  • Hzl_8542 2016-10-15 17:46

    部分暖气片不热的原因及解决方案:
    1、积气。室内暖气部分不热一般是因为暖气片里面积气集气了,就是造成了“气堵”现象,建议给暖气片放气。
      2、水力失调。部分暖气片不热,将热的关掉、不热的能够热起来,这种现象称为室内循环系统的水力失调。处理这种情况可在室内系统作调节处理,将热的暖气先关闭,让不热的暖气热起来,然后慢慢开启热的暖气。
      3、堵塞或安装不合理、私自改装:若采取上述方法还不能解决,那么暖气片或管路就可能存在阻塞或严重安装不合理情况了,此时,需要请专业维修人员进行拆装检查,排除堵塞情况或对安装合理的管路重新安装才能消除。
    希望我的回答能帮到你,望采纳。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-17 18:45

    家用暖气片不热的六大原因
      现在暖气片不热 和安装的选择位置布局有很大的关系,暖气片不热主要有以下几种原因:
      第一、最简单的一种就是把阀门关闭了,只要把阀门打开就好了,这个最常见的。
      第二、就是暖气片中的空气没有放掉,阻住当了水流,使暖气片不能散热,这个也简单。通过排气阀或跑风放气。
      第三、种是暖气片的管道走法下进下出的,暖气片只是下边热,上边不热的。由几种可能造成的:1是暖气片的安装倒了,就是把暖气片一头带挡水片的装到上边了,下边成了直通的了,热水全从下面走掉了,因为上面有挡水片水流不能交换造成了暖气片上边不热,也有的是一半暖气片不热,一半热。也是挡水片的原因造成的。2是没有加挡水片,水压太大,冷水和热水屏障被冲断,上面冷水回流不下来。这样的情况很少,只要把进水阀们关的小点就好了,下面不加挡水片是应该没有问题的,只是散热量要比原来的少。3就是上面存有太多的空气造成。
      暖气安装位置与布局决定暖气片的热度
      第四、家里所有的暖气片前面的热,后面的不热?如果你家的管道布局是单管串联的就会出现这种情况,只要关闭组暖气片其他的就全部不热了。如果进口水温是75度,经过第一组出水口后就变成了65度或55度再进入第二组,第二组出口水温就变成了55度到35度之间,到最后肯定变成暖气片不热了。这种情况解决的最好办法就是重走管道,其二加循环泵。其它没有什么好的办法了。这个情况出现多数是些笨蛋中的笨蛋干的。
      第五、并联管道中的暖气片有的不热和热的不均匀主要是阀门没有调节好,还有就是管道用的不够粗,达不到标准暖气片也会不热,一般100平房的房间以下需要6分的管道就可以了,但最低水流量要达到h/49公斤。100100到180平房需要1寸的管道,这种管道走法是有好处的,就是可以随意调整那组暖气片的温度和房间的温度。就是一开始要管道工要求给调整好了。还有最坏的一种就是把管道内壁施工时变小了或堵了也会不热,这是没有办法解决的。
      第六、暖气片走成上进上出了,那是肯定不热的,除非是蒸汽的,并且管道和暖气片竖管是垂直的那有可能热点,要不是不会热的,不热的原理是热水和冷水自动对流的作用 ,热水永远是自己上升,冷水自动下沉的,所以暖气片是不热的。解决办法就是把管道改成上进下出,或下进下出。

    0 评论

  • Blackmagic 2016-10-15 22:28

    暖气片有一片不热的原因以及解决方法:
    1、检查楼道阀门是否全部开启。即,锁阀锁芯提出,普通阀门打开。
    2、检查室内放气阀是否正常放气,可以打开手动阀门看能否放气。
    3、分户户内串联整体不热的,整体排污;户内暖气并联的,若出现一组暖气片或几组暖气片不热时,可将进户的第一组暖气片的阀门开小一些,之后的暖气片阀门依次开得大一些,进行室内调节;户内并联的,暖气片上热下凉时,这表明有沉积物,需打开活节清物堵;暖气片上凉下热,可能有气堵,需开暖气片放气针放气。
    4、地热采暖用户分水器凉,检查阀门,清过滤网、除污器;分支有热有凉的,调节分水器开关。
    5、串联用户室内整体暖气片凉、单组上下不热或上热下凉,采取单户分别排气、顶层放气、底层排污的方法进行解决。
    6、若热计量用户室内暖气凉,查看室内的温控器是否正常运行,温度值设定是否合理(建议温控器设定温度在18-25℃为宜)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 铸铁暖气片多少钱一片?
    • 有烟无火80 回答:看你要什么材质,什么品牌的,几十一片的也有,几百一片的也有; 材质的话,铸铁暖气片、钢制暖气片、铜铝复合暖气片、铝合金暖气片、不锈钢暖气片等等,铜铝复合的偏贵点; 品牌就很多了,不过建议你买品牌好点的,质量有保障,像:森德、圣劳伦斯、努奥罗、太阳花、南山、佛罗伦萨等等品牌都还不错。不过这些品牌价格也相对要高点,据我所了解,这几个森德比较高,圣劳伦斯价格还可以,你可以参考下。
    • 铸铁 铸铁壶 铸铁暖气片 1年以前
  • 4 回答
    • 一般来说,暖气片多少钱一片?
    • L诺埃尔 回答:暖气片在几十元左右,至2014年,针对暖气片的分类一般根据材质分类如下: 1、铸铁暖气片:属于过时产品。但由于成本低,防腐蚀性好,尤其是市场需求的惯性还不可低估,所以在今后的若干年内,在低端零售市场和工程市场中仍然将占有相当大的份额。 2、钢制柱式暖气片:优点是突出的美观度,良好的性价比。使得钢制暖气片以压倒性优势稳居新型家用暖气片销量和市场影响力的榜首。但由于其防腐性能和散热性能还有待继续提高,在恶劣水质情况下不宜使用。 3、钢制板式暖气片:美观度及防腐性能不及钢制柱式暖气片,价格比钢铝复合暖气片略高。主要在南方市场中,其市场占有率却有着压倒性的优势。 4、钢制翅片暖气片:由于外观较差,不能被作为主流零售市场的认可。其价格与钢制插接焊暖气片相比,没有优势,加之运输安装略显麻烦。但其价格和防腐性相对有一定的竞争力。主要在低端工程市场中仍然占有不小的市场份额。
    • 暖气片 电暖气片 铸铁暖气片 1年以前
  • 4 回答
    • 暖气片一片多少钱?
    • asdf 回答:暖气片一片40元,暖气片通常都是根据单片的宽度和厚度来进行型号和规格的区分。如:钢制60圆头 1800高 暖气片,是指暖气片单片的宽度是60毫米。高度是1.8米高。一般暖气片里写的600*450等,单位都是毫米,暖气片的材质:1、铸铁散热器;2、钢串片散热主要运用在北方的大型城市供暖中),新型散热气有:1、钢制管式(就是钢管型,有圆管、扁管等);2、钢制板式(主要是从欧洲进口的,散热效果好,对生产工艺要求比较高,投入较大,但不适合集中供暖,因为里面不做内防腐);3、铝合金型(价格便宜,寿命较短);4、铜铝复合(还有钢铝复合、不锈钢铝复合);5、铸铝;6、钢制内搪瓷(以内搪瓷为防腐,寿命较长);7、铜管对流散热器等等。
    • 暖气片 电暖气片 铸铁暖气片 1年以前
  • 4 回答
    • 暖气片上面热下面不热是怎么回事?
    • 木子星生 回答:暖气片上面热下面不热,要考虑是否堵塞,如果排除堵塞的话,主要应该是不平衡导致的,你家的暖气肯定不少需要进行调节,先把所有阀门都关掉然后从远端开始一个一个开,阀门不要全开,暖气热了就行。如果换成恒温阀最好。 常见故障1:暖气整体不热。排除方法:打开进回水阀门。 常见故障2:暖气不热。排除方法:暖气内可能有气,需放气。 方法1:先将进水阀门关闭,打开跑风放气门排气,有水溢出时,关闭放气门。 方法2:将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后,放开放气门排气,有水溢出时关闭放气门,最后再打开回水阀门和进水阀门。提醒:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。 常见故障3:暖气管路温度不够。 排除方法:进水温度低,提高进水温度。提醒:由物业检查系统。 常见故障4:进回水阀门以里(靠暖气方向)漏水。希望对你有帮助
    • 自动关机是怎么回事 热水器不热是什么原因 热水器水不热是什么原因 1年以前