装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙垂直度偏差太大要怎么处理?

敏少华 | 被浏览807次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ABCDEFG_0589 2016-10-21 19:22

    1、严格说这个工程,在结构验收时就不能通过的。
    2、混凝土结构柱垂直度偏差过大,超过允许范围。将影响砌墙的、影响外墙装饰工程的、更影响精装修工程、更影响建筑使用面积等等。
    3、如果外墙贴面砖的话,粉刷层的厚度太厚了,要分层粉刷的加钢丝网片的。如果是幕墙的话,问题不大,只是要加大幕墙的主龙骨的,增加点造价吧。内墙就没有什么好办法了啊,只有粉刷处理了。房子一圈的外墙只有偏离轴线一点,就一就了啊。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-15 12:29

    楼梯间剪力墙表面偏差较大,现在要进行装修施工,墙面偏差最厚处5~7CM,最薄4.2平台上荷载要均匀分布,以保证滑框上升时平台的水平及滑框的垂直度。
    剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
    它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。

    0 评论

  • clown_3715 2016-10-14 19:33

    您好,剪力墙垂直度偏差大:这个需要你后面的时候粉刷时才能够解决的,而且现在是真的已经没有办法了,剪力墙垂直度的问题已经轴线不能动了。你到时候直把力墙结构的其中有一堵剪力墙后面在直接粉刷就好了。

    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙孔洞要怎么处理?
    • dxjian 回答:施工过程中对于地下室外墙模板的加固要用到穿墙螺杆,拆模后对穿墙螺杆的处理完成后,会有一些孔洞,这些孔洞还要进行处理的;还有一些孔洞是一些穿墙套管的与漏洞口,也可能是防爆电缆井等的预留洞口,具体还要见图。
    • 框架剪力墙 地面处理 油漆怎么处理 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙裂缝要怎么处理?
    • -丶- 回答:剪力墙裂缝一般是由地基不均匀沉降造成的,像大面积补桩的情况,最容易造成不均匀沉降的产生,因为是后补,所以肯定前后两者桩会在某个方面存在差异,另外,也会对已经成桩的承载力造成影响,而且由于施工时间有间隔,即便其他所有的参数都不受影响,但时间的先后顺序你无法改变,桩的稳定时间肯定是有差异的。出现这种情况时,应该按照规范要求继续进行沉降观测,假如裂缝不再发展,则没有太大的问题,采用砂浆堵抹即可;否则,应会同设计部门提出治理方案,进行加固处理。希望我的回答能对你有所帮助。
    • 墙面裂缝 框架剪力墙 地板裂缝 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 剪力墙偏位怎么处理?
    • xiaoping123 回答:剪力墙偏位处理方法参考如下: 1、墙、柱竖向钢筋偏位20mm以内的,将钢筋轻微弯斜调整到规定的位置。 2、墙、柱竖向钢筋偏位在20mm及以上的,凿除根部砼保护层,按不大于1:6坡度进行斜弯调整(如图一),折弯范围箍筋另加密50%。 3、墙、柱竖向钢筋偏位超出50mm的,待混凝土强度达到设计强度70%以上时,可按照同侧墙柱竖筋根数构造重新值筋,在不影响使用功能的情况下,在偏移侧把剪力墙柱尺寸加宽10~30㎜(应经设计人员及建设单位同意)。 4、墙、柱竖向钢筋偏位较大时,应根据专项加固方案拆除原混凝土重新浇筑。
    • 物位开关 跑偏开关 框架剪力墙 9个月前