装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

请问室内封闭楼梯间设计有什么要求吗?

张智敏 | 被浏览192次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-10-14 21:50

    1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;               
    2楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;               
    3楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;               
    4楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;               
    5公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;              
     6居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。          
    希望我的回答对你有所帮助!

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-14 13:46

    1,住宅建筑套内自用地下室楼梯间一般情况梯间形式不限,亦不用与地上分隔,也不必直通室外。​住宅地下室与公共地下车库之间要按防火分区进行防火分隔。
    ​2,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。   (其楼梯间形式与地上建筑的楼梯间形式无关。)
    3,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。
    4,​建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
    5,​当地下楼梯间确因条件限制难以直通室外时,可以在首层通过与地上疏散楼梯共用的门厅直通室外。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-14 09:56

    1.除楼梯间的疏散门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
    2.通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    3.封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00   m2;可开启外窗宜设置在外墙上方,并应有方便开启的装置。
    4.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 封闭楼梯间和防烟楼梯间有什么区别?
    • kitty1235 回答:封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。 防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。 这些是规范上的定义, 具体区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。 封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。一般都是防烟楼梯间
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 防烟楼梯间 1年以前
  • 3 回答
    • 室内楼梯设计要求规范是什么
    • 灯泡大怪兽 回答:楼梯设计规范 室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅, 一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离; 楼梯踏步宽度不应小于 0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m; 楼梯平台的结构下缘儿至人行通道 (注:垂直高度)不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m;楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施; 二、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯(注:1.底层作为商店或其他用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯);底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时, 必须设置电梯; 顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m可不设电梯;住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时, 其 层数可由中间层起计算;十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台, 其中宜配置一台可容纳担架的电梯;高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。 塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。 单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通;候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。 楼梯设计规范说明: (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+ (0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。 在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。 (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。 (五)、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。 注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。 (六)、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。 (七)、内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。 (八)、踏步应采取防滑措施。
    • 室内楼梯 别墅室内楼梯 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内楼梯口要如何封闭?
    • ag123456 回答:  下列情况可以设封闭式楼梯间   1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。   2、高层仓库应设置封闭楼梯间。   3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:   1) 医院、疗养院的病房楼;   2)旅馆;   3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;   4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;   5)超过5 层的其它公共建筑。   4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间;   5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。   6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;   7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。   8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。   1)电影院、礼堂;   2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆;   3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。
    • 室内楼梯 封闭阳台 别墅室内楼梯 1年以前
  • 4 回答
    • 室内钢木楼梯设计的尺度要求有哪些?
    • anvfgy 回答:1、钢木楼梯设计的宽度:一般楼梯段需考虑同时至少通过两股人流,即上行与下行在楼梯段中间相遇能通过。根据人体尺度每股人流宽可考虑取550mm+(0~150mm),这里0~150mm是人流在行进中人体的摆幅。楼梯段宽度和人流股数关系要处理恰当。楼梯两梯段的间隙称楼梯井,楼梯井的宽度一般取50~200mm。 2、钢木楼梯平台宽度:楼梯平台宽度大于或至少等于楼梯段的宽度,这也就是规定了楼梯平台宽度取值的下限。 3、钢木楼梯坡度:楼梯常见坡度范围为20o~45o,即1/2.75~1/1,其中30o左右较为通用。坡度小于20o时,应采用坡道形式。坡度大于45o时,则采用爬梯。 4、钢木楼梯踏步尺寸:踏面宽300mm时,人的脚可以完全落在踏面上,行走舒适。当踏面宽减少时,人行走脚跟部分可悬空,行走就不方便。一般踏步面宽不宜小于240mm。600~620mm表示一般人的步距。当踏步尺寸较小时,可以采取加做踏口或使踢面倾斜的方式加宽踏面。踏口的挑出尺寸为20~25mm,这个尺寸过大时行走不方便。 5、钢木楼梯栏杆(或栏板)扶手高度:扶手高度的确定要考虑人们通行楼梯段时依扶的方便。一般室内扶手高度取900mm;托幼建筑中楼梯扶手高度应适合儿童身材,扶手高度一般取600mm;但注意在600mm处设一道扶手,900mm处仍应设扶手,此时楼梯为双道扶手。顶层平台的水平安全栏杆扶手高度应适当加高一些,一般不宜小于1000mm,为防止儿童穿过栏杆空档而发生危险,栏杆之间的水平距离不应大于120mm。室外楼梯扶手高度也应适当加高一些,常取1100mm。 6、钢木楼梯的净空高度:平台过道处净高是指平台梁底至平台梁正下方踏步或楼地面上边缘的垂直距离。为保证在这些部位通行或搬运物件时不受影响,其净空高度在平台过道处应大于2m,在楼梯段处应大于2.2m
    • 钢木楼梯 钢木室内门 照明设计要求 9个月前
  • 4 回答
    • 商场楼梯间设计有什么要求?
    • anvfgy 回答: 公共建筑的中庭空间一般为两层高的空间,与入口大厅连接紧密,同时其他功能空间沿着它或回廊布置,或沿一侧布置。可以说,中庭空间是作为重点空间而设计的,一般与入口立面的落地玻璃或者玻璃屋顶形成一个开放的明亮的空间。楼梯在这个采光较好的空间里,一般根据平面关系而设计。有的在中庭的中心位置,有的沿中庭一侧;而楼梯与中庭的平面布置关系,或平行或垂直于一边。一般这种楼梯设计相对轻巧、露明,踏步板只有水平面,楼梯材料根据建筑空间的特征而定。楼梯的各种形式如直线形、折线形及曲线形在这里都可以采用。楼梯的式样是由其空间的关系、交通流线及建筑的空间特征而决定的。人们在这里不仅仅是完成在竖向空间的上下行走,同时成为人们的视线中心。一方面从中庭空间的地面层,人们可以在踏上楼梯时向上观看,另一方面也可以在中庭空间的二层倚着回廊的栏杆向下俯视。   在中庭空间中,构成楼梯的每一个部分都需要反复斟酌和设计处理。在三维空间中,楼梯就像一个空间雕塑,其踏步、踏步底部、楼梯斜梁、栏杆、扶手都可以成为造型元素,而它们的材料及色彩也必须同时考虑,只有这样才能达到不同凡响的效果。   楼梯设在建筑一角有两个情况:一个是楼梯间,一个是突出建筑的转角,使室内外空间层次更加丰富。设计楼梯间时,不仅完成楼梯本身的构造设计,同时要顾及立面的开窗形式与楼梯的关系,使建筑内外形成统一。如果楼梯所在的空间相对开放,没有楼梯间实体墙面遮挡,一般其两边建筑立面也采用大玻璃通透处理,使室内外空间关系紧密。一般在这种情况下,双折楼梯采用较多,而楼梯栏杆的线条构成方式与立面的大玻璃划分应一起考虑。如果是螺旋楼梯,其动感的线条造型与通透外立面可形成较好的构成关系,丰富了建筑的立面。
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 楼梯间设计 11个月前