装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

墙面抹灰施工工艺流程是怎样的?

甄波 | 被浏览209次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

7条回答

  • 言尔无心 2016-10-17 11:39

    操作工艺

    (1)基层清理

    1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。

    2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1 水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。

    (2)浇水湿润

    一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。

    (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

    根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm

    。当墙面凹度较大时应分层衬平。 每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。

    抹灰饼时应根据室

    内抹灰要求

    +确定灰饼的正确位置,

    再用靠尺板找好垂直与平整。

    灰饼宜用1:3 水泥砂浆抹成5cm 见方形状。 房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,

    随后在距墙阴角100mm 处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。

    (4)抹水泥踢脚(或墙裙)

    根据已抹好的灰饼充筋

    (此筋可以冲的宽一些,8~lOcm 为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹1:3 水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5 水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm 为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上口抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。

    (5)做护角 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2 水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m

    2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。

    第二步待水泥砂浆稍干后,将八字靠尺移至到抹好的护角面上(八字坡向外)。

    在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,并用捋角器自上而下捋一遍,使形成钝角。

    (6)抹水泥窗台

    先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新补砌好。砖缝划深,用水润透,然后用

    1:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.5cm,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹1:2.5 水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

    (7)墙面充筋

    当灰饼砂浆达到七/诫干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

    (8)抹底灰

    一般情况下充筋完成2h 左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将

    基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,

    用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。

    散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。

    (9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm 宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用1:1:4 水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

    (10)抹罩面灰

    应在底灰六七成千时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约2mm,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,

    也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待为宜。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-10-16 16:17

    基层处理→浇水润湿基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理注意是,找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线厚度包括中层抹灰,以此确定标准灰饼厚度。抹底灰。待标筋有了—定强度后,洒水湿润墙面,然后在两筋之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。底灰要略低于标筋。抹中灰。待底灰干至6~7成后,即可抹中灰。抹灰厚度稍高于标筋,再用木杆按标筋刮平,紧接用木抹子搓压,使表面平整密实。

    0 评论

  • clown_3715 2016-10-14 19:30

    墙面一般抹灰施工工艺;

      1施工流程基层处理→浇水处理→抹灰饼→墙面充筋→分层抹灰→设置分格缝→保护成品.

      2基层处理

      ⑴基层清理 抹灰前基层表面的尘土,污垢,油渍等应清除干净,并应撒水湿润

      .⑵非常规抹灰的加强措施:当抹灰总厚度≥35mm时,应采取加强措施.不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施.当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm.加强网应绷紧,钉牢.

      ⑶细部处理 外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框,护栏等,并应将墙上的施工孔洞堵塞密实.室内墙面,柱子面和门洞口的阴阳角应做法应符合设计要求.设计无要求时候,应采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不应该低于2m,每侧宽度不应小于50mm.

      3浇水湿润

      一般在抹灰的前一天,用水管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,不同的墙体不同的环境需要不同的浇水量.浇水分分次进行,以墙体既湿润又不泌水为宜.

      4吊垂直,套方,找规矩,做灰饼.

      5墙面充筋

      当灰饼砂浆达到七,八成干时,即可用与抹灰层相同的砂浆充筋,充筋根数根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为50mm,两筋间距不大于1.5m.当墙面高度小于3.5m时宜做立筋,大于3.5m,宜做横筋,做横向充筋时做灰饼的间距不宜大于2m.

      6分层抹灰

      7设置分格缝

      8保护成品 一般在抹灰24h后进行养护.

    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • prettygirl 2016-10-14 12:49

    1.工艺流程
    基层清理一浇水湿润一吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼一抹水泥踢脚或墙裙—做护角抹水泥窗台—墙面充筋—抹底灰—修补预留孔洞、电箱槽、盒等—抹罩面灰

    2.操作工艺
    (1)基层清理
    1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。
    2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)
    3)加气混凝土基体:应在湿润后边涂刷界面剂,边抹强度不大于M5的水泥混合砂浆。
    (2)浇水湿润
    一般在抹灰前一天,用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润,每天宜浇两次。
    (3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼
    根据设计图纸要求的抹灰质量,根据基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,确定抹灰厚度,抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7~9mm。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求,确定灰饼的正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成5cm见方形状。
    房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角lOOmm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线,以此做灰饼,然后根据灰饼充筋。
    (4)抹水泥踢脚(或墙裙)
    根据已抹好的灰饼充筋(此筋可以冲的宽一些,8~lOcm为宜,因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据,同时也作为墙面抹灰的依据),底层抹l:3水泥砂浆,抹好后用大杠刮平,木抹搓毛,常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光,抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求,无设计要求时凸出墙面5~7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上l51必须保证光洁顺直,踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平,然后用小抹子将上Vl抹平压光,凸出墙面的棱角要做成钝角,不得出现毛茬和飞棱。
    (5)做护角
    墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。其做法详见图1.1.6.2,然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。砖缝划深,用水润透,然后用l:2:3豆石混凝土铺实,厚度宜大于2.,次日刷胶粘性素水泥一遍,随后抹l:2.5水泥砂浆面层,待表面达到初凝后,浇水养护2~3d,窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。
    (7)墙面充筋
    当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间的宽度和高度确定,一般标筋宽度为。两筋间距不大于1.。当墙面高度小于3.时宜做立筋。大于3.时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于。
    (8)抹底灰
    一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹前应先抹一层薄灰,要求将基体抹严,抹时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内,接着分层装档、抹与充筋平,用木杠刮找平整,用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺,地面踢脚板或墙裙,管道背后应及时清理干净,做到活完底清。
    (9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒
    当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边宽的石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用l:1:4水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。
    (10)抹罩面灰
    应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活,厚度约,操作时最好两人同时配合进行,一人先刮一遍薄灰,另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行,然后赶实压光,压时要掌握火候,既不要出现水纹,也不可压活,压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活,如遇有预留施工洞时,可甩下整面墙待抹为宜。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-14 12:23

      内墙抹灰施工工艺
      内墙抹灰施工
      (一)操作流程
      基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。
      (二)施工要点
      1.找规矩、做灰饼。用一面墙做基准先用方尺规方,如房间面积较大,在地面上:先弹出十字中心线,再按墙面基层的平整度在地面弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出垂直线,再按地上弹出的墙角线住墙上翻引,弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线(厚度包括中层抹灰),以此确定标准灰饼厚度。
      做灰饼方法是:在墙面距地1.5m左右的高度,距墙面两边阴角100-200mm处,用1:3水泥砂浆或1:3:9水泥石灰砂浆,各做一个50×50mm的灰饼,再用托线板或线锤以此饼面挂垂直线,在墙面的上下各补做两个灰饼,灰饼离顶棚及地面距离150~200mm左右,再用钉子钉在左右灰饼两头接缝里,用小线拴在钉子上拉横线,沿线每隔1.2-1.5m补做灰饼。
      2.抹标筋(冲筋)。在灰饼间抹灰(水平方问)厚度与宽度与灰饼同上下水平冲筋心应在同一垂直面内。阴阳角的水平冲筋应连起来并应互相垂直。
      3.护角。必须在抹大面前做,护角做在室内的门窗洞门及墙面、柱子的阳角处,护角高度>2m。每侧宽度不大于5cm,应用1:2水泥砂浆抹护角,采用的工具有阴、阳抹子、或采用3m长的阳角尺、阴角尺搓动,使阴、阳角线顺直。
      4.抹商台、踢脚板(或墙裙) 应分层抹灰,窗台用1:3水泥砂浆打底,表面划毛.养护1d刷素水泥浆一道,抹1:2.5水泥砂浆罩面灰,原浆压光。踢脚板应控制好水平,垂直和厚度(比大面突出3—5mm),上口切齐,压实抹光。
      5.抹底灰。待标筋有了—定强度后,洒水湿润墙面,然后在两筋之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。底灰要略低于标筋。
      6.抹中灰。待底灰干至6~7成后,即可抹中灰。抹灰厚度稍高于标筋,再用木杆按标筋刮平,紧接用木抹子搓压,使表面平整密实。
      7.抹面灰。待中灰干至6-7成后,即可抹面灰。如中灰过干应浇水湿润,常见的罩面抹灰有以下几种:
      (1)石灰砂浆罩面、混合砂浆罩面。石灰砂浆先在墙面上用钢抹子抹砂浆.再用刮尺刮平,然后再进行抹平。混合砂浆在刮尺刮平后,用木抹子光搓平,再用钢抹子抹平。
      (2)纸筋、麻刀灰。一般抹在石灰砂浆或混合砂浆面上、先用钢抹于将灰浆均匀刮浆于墙面上,然后再赶平、压实,待稍平后,用钢抹子将面层压实、压光。施工时通常两人合作,一人抹灰,一人赶平、压光。罩面抹灰厚度约2mm。
      (3)石膏罩面。由于石膏的凝结硬化快,在大面积抹灰时要掺缓凝剂,掺量根据试验确定。一般控制在15—20mm内凝结。操作方法是:同一墙面脚手板上下各站两人,同时操作。从墙面左侧开始,先用水湿润底灰,第一人用铁抹子将石灰膏由下向上抹,再从上向下刮平,第二人紧跟其后,左手洒水,右手用钢抹子由下而上,再由上向下压抹光,最后稍洒水压光至密实光滑为止。墙面较大时.最好三人作业,即抹平、抹光、压光连续进行。抹灰厚度约2mm。8.清理。抹灰完毕,要将粘在门窗框、墙面上的灰浆及落地灰及时清除,打扫干净。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-14 09:03

    一、   准备工作
    1、   工具:搅拌机、抹子、铝合金靠尺、灰桶、分格条、拖灰板、线坠、方尺、阴阳抹子、钢丝刷子、扫帚、水管、喷雾器、錾子、锤子合尺。
    2、   根据外墙要求挂设吊栏,满足墙面操作使用,吊栏安装好后必须验收合格才能使用。
    二、   作业条件
    1、   外墙洞眼塞堵密实。
    2、   砖墙,砼梁、阳台隔断、墙基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清理干净,并浇水润湿。
    3、   将构造柱,过梁,圈梁凸出墙面的砼剔平,凹处提前刷净用水湿润。
    4、   大面积抹前应先抹出样板墙,经建立鉴定合格后再进行大面积抹灰。
    5、   抹灰前应先检查基体的垂直度,进行冲筋决定抹灰厚度,并进行弹线,弹出控制线作为打底的依据。
    三、   操作工艺
    1、   工艺流程:清补基层-墙面清理粉尘污垢-浇水湿润墙壁面吊垂直线,找规矩-挂设钢丝网-涂刷界面剂-冲筋-抹底灰-抹面层砂浆。(清补基层包含外墙面后塞口灰缝补填、剪力墙螺杆洞用1:2水泥砂浆填堵密实,构造柱顶部原未填满的,用细石砼填补饱满,经检查验收后,再挂网、打靶)
    2、   外抹灰由上而下进行,每六层一个施工段,每三层一个检验批。
    3、   外墙施工做法:1)砼基层;2)JC胶水界面剂;3)7厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道;4)8后1:2水泥砂浆找平压光照面;5)聚苯颗粒保温浆料保温层35后;6)15后抗裂砂浆保护层两遍成活(内夹一层耐碱玻纤网格布)。
    4、   将墙面上的残余砂浆、污垢、灰尘等清理干净,并用水浇墙,将砖缝隙中的尘土冲掉,将墙面湿润。
    5、   吊垂直,套方找规矩,按墙上已弹出的基准线,分别在门窗口角、跺,墙面等处吊垂直套方抹灰饼。
    6、   抹底灰:在抹灰前砌体基层处理完毕后,冲完筋两小时左右就可以抹1:3水泥砂浆底灰,厚度7mm,摸回事,砼墙先薄薄的刮一层JC,水泥浆软糙,接着按要求厚度装档,方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间,底灰可低于标筋,待收水后再进行中层抹灰装档、找平,再用大杠垂直,水平刮找一遍,用于抹子搓毛。抹灰前应将楼底防护地面清理干净,以便回收地灰。
    7、   修抹预留孔洞,当底灰抹平后,应即设专人把残留预留孔洞、电气箱、槽盒周边的水泥灰砂浆刮掉,修抹光滑平整。
    8、   抹面层(罩面灰):当底灰六、七成干时,即可开始抹1:2水泥砂浆罩面灰,厚度为8mm,底灰太湿影响平整度,太干易使面层脱水太快而影响粘结,造成面层空鼓、脱皮(如底灰过干应浇水润湿),面罩灰应二遍成活,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍最后用塑料抹子压光,随后用毛刷子蘸水将罩面灰污染处清刷干净。
    9、   凡是砼表面,抹底灰前必须先刷一层JC界面软糙3厚,再紧跟着抹底层砂浆。
    10、   滴水线:在檐口、窗楣、雨蓬、阳台压顶等应做出流水坡度,下面做出滴水线。
    11、   JC胶水的配制及使用:先兑制浇水溶液,即1KG甲基纤维素兑150KG水形成JC胶水溶液,JC胶水溶液按与水泥比1:2进行使用。
    四、   质量要求
    1、   所用的材料品种,质量必须符合设计要求,砂浆严格按比例进行搅拌,并逐盘计量,并形成记录,签字完善,不得随意更改配合比。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,屋脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。
    2、   表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹、线角和灰线平直方正,清晰美观。
    3、   防雷接线盒尺寸正确、方正、光滑。
    4、   滴水线顺直、滴水槽宽度、深度厚度不得小于10mm,整齐一致,距窗口边缘要求40mm。
    五、   允许偏差
    1、   立面垂直:3mm。
    2、   表面平整度:3mm。
    3、   阴阳角方正:3mm。
    六、   成品保护
    1、   上下吊栏要小心,防止损坏已抹好的水泥墙面,并及时采取保护措施,防止因工序穿插造成污染和损坏。
    2、   各抹灰层在凝结之前应防止曝晒、快干、水冲、撞击和振动,以保证其灰层有足够的强度。
    3、   吊栏上下不得踩窗台板。
    4、   天气预报报有雨时应在女儿墙沿外架满铺彩条布,防止下雨溅脏墙面,同时不因下雨耽误工期。
    七、   外墙抹灰的检查及验收
    1、   抹灰层与基层之间及各层抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层空鼓,面层应无爆灰和裂缝。
    检查办法:观察,用小锤轻击检查。
    2、   抹灰工程的表面质量应符合下列规定:
    表面应光滑、洁净、接搓平整。
    检查办法:观察,手摸检查。
    3、   孔洞、槽周围的抹灰表面应整齐、光滑;检查办法:观察。
    4、   有排水要求的部位应作到滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm。检查办法:观察。
    八、   细部控制:
    1、   外窗台、楣板、阳台为10%的坡度,内高外低。
    2、   门窗洞口减尺要求:阳台窗高度、宽度各减30mm,其他窗上脸15mm的抹灰,窗台高度900mm,做口时500线为控制线,要求高度做到一致。厨房、卫生间外窗口宽度每边减15mm。
    3、   塑钢窗外边线距外立面10cm进行安装。
    4、   女儿墙上口为10%的坡度,内低外高。
    九、   应注意的质量问题
    1、   空鼓和开裂;因抹灰前浇水不透对基层清理不干净或每层灰抹太厚,抹得太紧,挂设钢丝网不到位、对于砼表面没有刮界面剂,抹灰后不养护,抹灰砂浆强度不够等容易造成外抹灰空鼓和开裂。因此必须加强;1)抹灰前认真浇水,基层必须清理干净。2)施工操作分层压实。3)外填充墙为陶粒砖,根据设计核定要求,外墙满挂钢丝网(含构造柱)。超过砼面150mm。射钉间距300,梅花形布置。4)砼表面必须刮JC界面剂处理。施工后及时进行养护。抹灰厚度超过30mm的,必须进行二次挂网。
    2、   面层接搓不平,颜色不一致,槎子留得不规矩、不平、故接槎时难找平,留槎时应避免留在块中间处。水泥品种不得混用,防止颜色不均匀,避免将表面压黑。
    3、   外墙应先剔打凸出部分后,再挂钢丝网。
    十、   应注意的安全问题
    1、   进入现场,必须戴好安全帽,扣好安全带,并正确使用个人劳动保护用具。
    2、   凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。
    3、   严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定,工具必须入袋,物件严禁高处抛掷。
    4、   悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。
    5、   悬空作业所用的索具、脚手板、平台等设备,均需经过验收后可使用。
    6、   多种施工机械和电源电器必须由持证人操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。
    7、   在外脚手架下穿行要戴好安全帽,在高空危险处操作要系好安全带。
    8、   高空作业时,大风及雨后作业,应检查吊栏脚手架是否牢固。
    9、   施工前应全面检查吊栏脚手架及围护设施,及时排除隐患,符合安全操作要求后方可操作。外墙脚手架均应由专业架子工搭设和拆除。抹檐口的脚手架,一定要有高出檐口1m的保护栏杆设施,严禁搭飞跳板。
    10、   对脚手板不牢靠之处和跷头板等应及时处理,要铺有足够的宽度,不得单跳作业,以保证手推车运灰浆时的安全。
    11、   吊栏脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。吊栏内不允许多人集中在一起操作,禁止与其他工种垂直交叉作业。
    12、   用塔吊上料时,要有专人指挥,遇六级以上大风时暂停作业。
    13、   砂浆机应有专人操作维修、保养,电器设备应绝缘良好并接地。
    14、   严格控制脚手架施工负载。
    15、   不准随意拆除、斩断脚手架软硬拉结,不准随意拆除吊栏上的安全设施,如妨碍施工必须经施工负责人批准后,方能拆除妨碍部位。
    16、   施工当天产生的落地灰要求当天清理、打扫并使用。做到工完料尽场地清。
    17、   吊栏安装好后,须经安检合格后方可上人作业。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-13 23:21

    你好,1、混凝土墙面拉毛应提前进行。抺灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并把钢丝网固定牢固,离开墙面约3-5mm,提前洒水润湿。 
    2、抺灰时必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线。 3、抺灰分层进行,抺灰层与基层之间及各抺层之间必须粘结牢固,抺灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。 
    4、抹灰分格缝的设置要符合设计要求,宽度和深度要均匀,表面光滑,棱角整齐。 
    5、有排水要求的部位做滴水线,滴水线整齐顺直,滴水线内高外低,滴水槽的宽度和深度均匀一致。 
    6、抺灰表面应光滑、洁净、接槎平整。 
    7、抹灰成活后,砂浆表面终凝必须开始进行洒水养护7天。希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙面抹灰施工工艺是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:一、基本要求 1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 2、表面光滑、洁净接槎平整,线角顺直清晰(毛路均匀一致)。 3、孔洞、槽、盒尺寸正确、方正、整齐、光滑、管道后面抹灰平整。 4、分格条(缝)宽度、深度,均匀一致,横平竖直、通顺。 5、清水线和滴水槽流水坡度正确,滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均小于10mm,整齐一致。 二、施工要求 1、基层处理:若混凝土基层,在其表面用机械喷涂或用扫帚甩止一层1:1稀粥状水泥砂浆(内掺20%水重的107胶使之表面凝固,用手掰不动为止,混凝土与砖墙连接处钉金刚丝网(宽度300mm,网孔10mm×10mm),钉钢丝网前清除,浮灰和其它杂质,钢丝网应平整并绷紧。 2、直、套方、找规矩:按墙面上已弹的基准线,分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼。并按灰饼充筋,以墙面上充筋来控制墙面的平整。 3、抹底层砂浆:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层12mm厚,1:2.5水泥砂浆。 4、抹面层砂浆:底层砂浆抹好后,第二天可抹面层砂浆,面层砂浆8mm厚1:3水泥砂浆;内掺占水泥用睦3.8%的金王牌防水粉,0.9kg杜拉纤维/m3水泥砂浆,与分格条抹平,并用靠尺板或小杠高尔夫球所抹灰层与分格条刮平,要横竖刮平,用木抹子挫平。 5、滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面的凸线等上面应做流水坡度,下面应做滴水线(槽),流水度及滴水线(槽)距外表面,不小于40mm,滴水线应保证其超向正确。 6、后埋穿过外墙防水层的管道。管道卡在抹灰前固定到位,禁止抹灰后安装。 7、养护:水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 三、质量要求 允许偏差 1、立面垂直: 5mm 2、表面平整: 4mm 3、阳台角垂直: 4mm 4、阳台角方正: 4mm
    • 建筑外墙面 外墙外保温施工工艺 内墙面抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面抹灰施工工艺是什么?
    • YR依然 回答:  墙面抹灰施工工艺:   1.先清理墙面模板皮及其他粘墙材料,并剔凿胀模砼。   2.用水泥砂浆封堵线槽。   3.墙体浇水湿润(不少于两天,且不少于6次,气温低于0℃另作处理)。   4.剪力墙与其他交接处及线槽外面挂钢筋网片(网片居中,每边不低于15cm)。   5.墙体甩水泥浆(用107胶或建筑专用胶拌水泥)并连续浇水养护两天,且不低于6次。   6.墙体分层刮槽,并浇水养护一至两天,再做表层抹灰,表层抹灰完成需连续浇水养护五天且不低于十五次。   7.每户抹灰时先抹卫生间墙体(卫生间、厨房墙体抹灰为水泥砂浆,其他均为混合砂浆)。   8.阳角部位需做水泥砂浆护角。   抹灰注意事项:   1.墙体垂直、平整度需严格控制,最大偏差不超过4mm,房间方正度最大偏差不超过8mm。   2.飘窗两侧墙体垂直度和飘窗平整度偏差最大不超过4mm。   3.房间及飘窗方正度,推拉门两侧抹灰厚度均相同。   4.梁底及梁侧面抹灰的垂直、平整度。   5.门洞口两侧墙垛厚度需保持一致。   6.墙面的空鼓、开裂及时修补。   7.落地灰的清理和重复使用。
    • 墙面漆施工工艺 墙面施工工艺 内墙面抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面抹灰工程施工工艺是什么
    • 灯泡怪兽 回答:一、基本要求 1、所用材料品种、质量必须符合要求,各层之间必须粘结牢固、无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝等缺陷。 三、质量要求 允许偏差 1、立面垂直:   5mm    2、表面平整:   4mm    3、阳台角垂直:   4mm 4、阳台角方正:   4mm
    • 工程施工工艺流程 工程施工工艺 内墙面抹灰 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面抹灰施工工艺是怎样的
    • 荣耀vvv 回答: (一)操作流程   基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。   (二)施工要点   1.找规矩、做灰饼。如中灰过干应浇水湿润,常见的罩面抹灰有以下几种:   (1)石灰砂浆罩面、混合砂浆罩面。    • 内墙面抹灰施工工艺是怎样的?
    • prettygirl 回答:基层处理→浇水湿润基层→找规矩、做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底灰、中灰→抹窗台板、墙裙或提脚板→抹面灰→清理。    • 内墙面漆价格 内墙面抹灰 内外墙抹灰 1年以前