装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

常见的低压开关柜故障及处理方法有哪些?

钭含之 | 被浏览676次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 冷若0冰霜 2016-10-13 20:04

    低压配电柜常见的故障

      1、开关柜内部发生短路。

      1)母线排的支持绝缘件或插入式触点的绝缘底座污秽、受潮严重或受到机械损伤,由于闪络或放电造成短路。对污秽应加强清扫,对受潮应烘干,对机械损伤的设备要及时更换。

      2)电器元件选择不当,如断路器分断能力不够等。应选择开断容量合适的断路器。

      3)误操作。常发生的是带负荷操作隔离开关。应严格执行操作规程,杜绝误操作。

      4)检修工具遗忘在母排上。停电检修后,由于疏忽将扳手、螺钉旋具等检修工具遗忘在母排上,送电前又未认真检查,送电后发生短路。严格按规程要求,检修结束后要清点工具,防止遗忘。

      5)小动物造成短路。由于小动物(如老鼠、蛇等)钻入开关柜内,造成短路。装设防护网,防止小动物钻入。

      2、母线连接处过热。

      1)接触不良。可采用转移负荷、停电检修或更换母排等措施。

      2)对接螺栓拧得过紧或过松。在旋紧时,其松紧程度要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止。

    2 评论

  • 贾甘OOR 2016-10-14 10:23

    高压开关柜在日常的使用中会出现许多故障,究其原因多与绝缘性、导电性和机械方面有关。   (1)拒动、误动故障。发生这类故障的原因有两种,第一种是由操动机构或传动系统的机械故障引起的,故障形式有机构卡死,部件扭曲变形、分合闸铁芯松动等。另一种是由电气控制和辅助回路引起的,故障形式有端子松动、接线错误、辅助开关切换不灵等。      
    (2)开断与关合故障。这类故障的原因通常都出在断路器身上,分为少油断路器和真空断路器。少油断路器的故障形式主要有喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。真空断路器的故障形式有灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。        
    (3)绝缘故障。绝缘故障主要和绝缘水平的高低有关,而要提高高压开关柜的绝缘水平,就要处理好电压、各种限压措施以及绝缘强度这三者之间的关系。      
    (4)载流故障。导致载流故障的主要原因通常是高压开关柜的隔离插头接触不良,其触头被烧融。        
    (5)其他故障。除以上四方面主要故障外,还有其他外力或不可抗力引起的故障,例如外力撞击、自然灾害,意外故障等。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-14 18:29

    高压开关柜拒动、误动故障:这种故障是高压开关柜最主要的故障,其原因可分为两类:一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成;另一类是因电气控制和辅助回路造成。高压开关柜开断与关合故障:这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。   高压开关柜绝缘故障:表现为外绝缘对地闪络击穿,内绝缘对地闪络击穿,相间绝缘闪络击穿,雷电过电压闪络击穿,瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、爆炸,提升杆闪络,CT闪络、击穿、爆炸,瓷瓶断裂等。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 万和燃气热水器故障代码及处理方法是什么?
    • 随意夜风 回答:万和燃气热水器故障代码: E1 温度传感器妨碍 温度传感器妨碍 温度传感器妨碍 开机点不着火 开机点不着火 E2 火焰检测妨碍 火焰检测妨碍 正常燃烧现象火焰熄灭 燃烧现象半途熄火 燃烧现象半途熄火 E3 水温低于6度 6度以下防冻提示 过热或者干烧妨碍 风机或者烟道堵塞妨碍 风机妨碍 E4 水温高于90度 水温高于90度 开机自检火焰妨碍 出水温渡过热或者干烧保护 出水温渡过热保护85℃ E5 电源妨碍或者过热 24V电源妨碍 温度继电器妨碍 温度传感器妨碍 温度传感器妨碍 E6 为止阀妨碍 电磁阀电流异常 定不时间到 泄电保护妨碍 出水温渡过热干烧保护、燃烧现象室毁伤保护 E7 比例阀妨碍 比例阀电流异常 风机妨碍或者点不着火 通讯失败(遥感) E8 进出水接反或者温度传感器接反 对码失败(遥感) 11 燃烧现象器不着火 JSG16/20/20-F /FS系列 12 燃气用完或者供气间断,燃烧现象器熄火, 14 限温开关或者热熔丝动作 16 供热水检测出高温(70度以上) 35 供热水热敏电阻异常 51 燃气电磁阀妨碍 61 燃烧现象风机转速异常 71 电磁阀及比例阀驱动电路异常 72 有假火焰 76 遥感器通信异常 ATC系列机型妨碍代码区分 妨碍代码 妨碍内容 妨碍代码 妨碍内容 ATA/ATA1/ATB/ATB1 ATC/ATC1 ATA/ATA1ATB/ATB1 ATC/ATC1 E1 灯1闪耀 开机点不着火 E4 无 出水温渡过热保护 E2 灯2闪耀 燃烧现象半途熄火 E5 灯2/3闪耀 温度传感器妨碍 E3 灯3闪耀 风机妨碍 E6 灯1/2/3闪耀 出水温渡过热干烧保护、燃烧现象室毁伤保护
    • 樱雪热水器故障代码 变频空调故障代码 燃气热水器故障代码 2年以前
  • 5 回答
    • 求问海尔空调故障代码及处理方法
    • 一追再追 回答:海尔空调故障代码有很多,下面只是枚举了一部分,全部的代码在附件中,点击下载。海尔变频空调维修故障代码1,KFR-26GW/BPF,KFR-26GW/A(BPF),KFR-26GW/C(BPF),KFR-28GW/BPA,KFR-28GW/BPF,KFR-28GW/A(BPF),KFR-28GW/C(BPF),KFR-40GW/BPF ,KFR-40GW/A 你好! 海尔空调故障代码汇总 柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 如果是E6的话、就是室外高压
    • 海尔空调故障代码 苏泊尔电磁炉故障代码 海尔空调故障 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电柜常见的故障有哪些?
    • ag123456 回答:配电箱常见问题及其解决办法 一、断路器不能合闸原因分析: 1、欠压线圈不工作(电压正常) 解决办法:更换欠压线圈 2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈 3、合闸按钮接触不良 解决办法:更换合闸按钮 4、控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯 5、断路器未储能 解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85% 6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85% 解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85% 7、合闸电磁铁已损坏 解决办法:更换合闸电磁铁 8、抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠 9、万能转换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处 二、进线柜主开关不能分闸原因分析: 1、分闸按钮接触不良 解决办法:更换分闸按钮 2、分闸线圈烧坏 解决办法:更换分闸线圈
    • 低压配电柜价格 高低压配电柜价格 低压配电柜技术 1年以前
  • 3 回答
    • 常见天燃气热水器故障及解决方法谁知道?
    • prettygirl 回答:燃气热水器故障常见有 1、打开水阀后脉冲不打火   A、进水口与出水口接反。解决方法:重新安装进、出水管。   B、电池电压太低或接触不良。解决方法:重新安装电池。   C、电池正负极装反。解决方法:重新安装。   D、进水滤网杂物堵塞,淋浴头杂物堵塞。解决方法:清除杂物。   E、水压太低。解决方法:加增压水泵。   2、打开水阀后脉冲打火但不着火   A、气管内有空气。解决方法:反复开关水阀排空气直至着火为止。   B、电池电压不足。解决方法:更换新电池。   C、气源开关未打开或进气滤网堵塞。解决方法:将气源开关全打开或清除堵塞。   D、钢瓶减压阀输出压力过高或过低。解决方法:检查、调整输出压力。   E、气门密封件被燃气腐蚀后发涨。解决方法:更换气门密封件。   F、气种不符。解决方法:气种不符,禁止使用。  3、使用过程中经常熄火   A、水压低、水压波动大。解决方法:将水旋扭调到适当位置或小水位置。   B、出水量太少、水温太高,过热装置起保护。解决方法:将水旋扭调到适当位置或大水位置。   C、电池电压不足或接触不良。解决方法:更换新电池或重新安装。   D、室内空气补充不足。解决方法:应重新安装,确保空气补充足够。   4、点火时出现爆燃声   A、钢瓶减压阀压力过高。解决方法:调整钢瓶减压阀的压力。   B、点火针积碳或有脏物。解决方法:清除污物。   C、电池电压太低。解决方法:更换新电池   D、点火针位置不正或与燃烧器的距离太远。解决方法:调整点火针安装位置。   E、点火针对应的燃烧器孔、喷嘴堵塞。解决方法:清除出气孔与喷嘴堵塞的杂物。   5、使用过程中水不够热   A、燃气总掣半打开。解决方法:将总掣全打开。   B、气种不符。解决方法:、禁止使用。   C、钢瓶减压阀损坏或气流量不够。解决方法:更换合格的减压阀。   D、气源开关有异物或半堵塞。解决方法:清除异物。   E、进气嘴、气管太细或气管太长造成气流量不够。解决方法:更换气嘴、气管。   F、水压太高,水稳压系统失效。解决方法:将进水阀半关闭来降低水压。