装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑幕墙防雷设计和施工有什么要注意的吗?

彭泽刚 | 被浏览263次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 冷若0冰霜 2016-10-14 20:43

    防雷电路的设计应注意以下几点:
    1、 防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量。
    2、 防雷电路应有足够的冲击通流能力和响应速度。
    3、 信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
    4、 信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。
    5、 信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-13 22:02

    1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。

    2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。

    3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。

    4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25   IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。

    5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。

    6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。

    7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。

    8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-13 20:49

    (1)幕墙本身的金属件之间应由良好的导电连接,并与主体接地系统有多重可靠的接地。
    (2)幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处的梁的纵向钢筋连通。
    (3)固定在设均压环楼层上的幕墙竖向主型材必须与均压环连通,连接点处应将表面绝缘层打磨掉。
    (4)我们的方法中,幕墙横、竖向主型材通过若干螺钉连接,同时起到连通的作用。与主体防雷系统导通的竖向主型材上的横梁,必须与竖向主型材连通。
    (5)在幕墙立面上,每10米以内位于均压环楼层的竖向主型材,把它与固定在设均压环楼层的竖向主型材连通。
    (6)幕墙作为一种复合系统,局部采用了大量金属构件,容易产生静电感应,当天空雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,这时幕墙的金属杆件感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地位,这种静电感应电压对人和设备产生危害,必须消除静电对幕墙的影响。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是建筑幕墙施工一级?
    • 可爱的橙子 回答:你好,建筑幕墙设计施工一体化资质标准是标 准 (一)一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于800万元,净资产不少于960万元; (3)近五年独立承担过单体建筑面积不小于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于3项,其中3项均含有火灾自动报警、联动控制系统以及自动灭火系统,至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统; (4)近三年每年工程结算收入不少于1200万元。 2、技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于8年从事消防设施工程经历,并主持完成单体建筑面积不少于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。应具备注册电气工程师(公用设备)执业资格或高级工程类专业技术职称; (2)企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名。其中,有不少于2人具有至少1项气体灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项泡沫灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项防烟排烟灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项自动喷水灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项火灾自动报警及其联动控系统设计或施工业绩
    • 装饰幕墙 云南幕墙 北京建筑幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙施工方案是怎样的?
    • 没有昵称_0108 回答:比如铝塑板的吧, 铝塑板幕墙施工方案: 1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求: (1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。 (2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求: (1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密; (2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。 1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求: (1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整; (2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm; (3) 空缝安装时,必须有防水措施,并应有按设计要求的排水孔; (4) 填充硅酮耐候胶时,铝塑板缝的宽度、厚度应按设计计算的技术参数进行施工。 1.2.4铝塑板幕墙的竖向构件和横向构件的组装允许偏差应符合下表的规定。 序号 项 目 尺寸范围 允许偏差 检查方法 1 相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头) ±2.0 用钢卷尺 两块相邻的铝板 20m以下20m以下 ±1.5±2.0 用靠尺 2 相邻两横向构件间距尺寸 间距<2000时间距≥2000时 ±1.5±2.0 用钢卷尺 3 分格对角线差 对角线长<2000时对角线长≥2000时 3.03.5 有钢卷尺或伸缩尺 4 竖向构件垂直度 高度≤30m时高度≤60m时高度≤90m时高度>90m时 10152025 用经纬仪或激光仪 5 相邻两横向构件的水平标高差 2 有钢板尺或水平仪 6 横向构件水平度 构件长<2000时构件长≥2000时 23 水平仪或水平尺 7 竖向构件直线度 2.5 用2.0m靠尺 8 竖向构件外表面平面度 相邻三立柱宽度≤20m时宽度≤40m时宽度≤60m时宽度>60m时 ≤2≤5≤7≤9≤10 用激光仪 9 同高度内主要横向构件的水平度 长度≤35m长度>35m ≤5≤7 用水平仪 10 铝塑板下连接托板水平夹角允许向上倾斜不准向下倾斜 +2.0-0 塞 尺 11 铝塑板上连接托板水平夹角允许向下倾斜 +0-2.0 1.2.5铝塑板幕墙允许偏差应符合下表的规定。 项 目 允许偏差mm 检查方法 竖缝及墙面垂直度 幕墙高度m 10 用激光仪或经纬仪 H≤30 >30 H≤60 15 >60 H≤90 20 >90 25 幕墙平面度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 竖缝直线度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 横缝直线度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 缝宽度(与设计值比较) ±2 用卡尺 两要邻面板之间接缝高低差 1.0 用深度尺 1.2.6铝塑板幕墙安装安装过程中进行接缝部位的雨水渗漏。 1.2.7铝塑板幕墙安装施工隐蔽工程项目应严格按设计图进行并 检验。 (1) 构件与主体的连接节点的安装; (2) 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装; (3) 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装; (4) 幕墙防雷节点的安装; (5) 防火隔离层节点的安装; (6) 其他隐蔽项目节点的安装。 1.2.8铝塑板幕墙组件安装完毕后,对组件与组件间隙应用硅酮 耐候胶密封,涂胶前应对涂胶表面净化,施涂完毕后,胶缝表面应平滑平整。 1.2.9铝塑板幕墙的保护和清洗。 (1) 幕墙的构件、面板等制定相应的保护措施。不得发生变形、变色、污染等现象; (2) 施工中幕墙及其构件表面有不良影响的粘附物应及时清除; (3) 幕墙工程安装完成后,制定清扫方案,清扫须避免损伤表面; (4) 清洗铝塑板幕墙时,清洁剂应符合要求,不得产生腐蚀和污染。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 北京建筑幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙安装施工方法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:安装幕墙玻璃的施工方法 (一)   施工准备   1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。   2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。   3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。   4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 (二)测量放线 (三)预埋件偏差过大的修补   1、预埋件安装   2、质量要求   预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 (四)立柱制作安装   1、   立柱制作   为节约铝材和减少现场加工,在立柱材料订购时,附上准确的立柱加工图,委托铝材生产厂家按图加工。立柱加工图在立柱测量放线完毕后由现场技术员绘制。   2、   立柱安装   立柱安装前,先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 北京建筑幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计与施工方案有没有?
    • clown_3715 回答:1、幕墙的接缝设计内容   (1)幕墙与建筑结构之间的连接;   (2)幕墙金属竖框与横框的连接;   (3)玻璃与金属框的连接;   (4)各种埋件与连接件的连接。   2、幕墙的结露问题处理   在幕墙的金属框与玻璃接合处存在很严重的冷桥现象,无论是冬季还是夏季都会出现结露现象,应采用断桥和保温处理。   3、建筑幕墙常见技术术语   (1)硅酮结构密封胶。幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料。   (2)硅酮建筑密封胶。幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。   (3)双金属腐蚀。由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀,也称电化学反应。   (4)相容性。粘结密封材料之间或粘结密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。 希望我的回答对你有所帮助
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 屋面防水施工方案 北京建筑幕墙 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙工程设计与施工标准是什么?
    • -丶- 回答:建筑幕墙工程设计与施工标准:   1. 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。   2.石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。检验方法:观察。   3.石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。   4.石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。   5.石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。   检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。   6.金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   7.石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。   8.石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   9.各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。