    防雷电路的设计应注意以下几点:
    1、 防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量。
    2、 防雷电路应有足够的冲击通流能力和响应速度。
    3、 信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
    4、 信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。
    5、 信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-13 22:02

    1.幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的有关规定。

    2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。

    3.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成防雷通路。圆钢直径不宜小于12mm,扁钢截面不宜小于5mm×40mm。避雷接地一般每三层与均压环连接。

    4.幕墙的铝合金立柱,在不大于lOm范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。导线截面积铜质不宜小于25   IIlljl2,铝质不宜小于30rrirr12。

    5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。

    6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。

    7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。

    8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆哦。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-13 20:49

    (1)幕墙本身的金属件之间应由良好的导电连接,并与主体接地系统有多重可靠的接地。
    (2)幕墙位于均压环处的预埋件的锚筋必须与均压环处的梁的纵向钢筋连通。
    (3)固定在设均压环楼层上的幕墙竖向主型材必须与均压环连通,连接点处应将表面绝缘层打磨掉。
    (4)我们的方法中,幕墙横、竖向主型材通过若干螺钉连接,同时起到连通的作用。与主体防雷系统导通的竖向主型材上的横梁,必须与竖向主型材连通。
    (5)在幕墙立面上,每10米以内位于均压环楼层的竖向主型材,把它与固定在设均压环楼层的竖向主型材连通。
    (6)幕墙作为一种复合系统,局部采用了大量金属构件,容易产生静电感应,当天空雷云瞬间放电后,云与大地的电场突然消失,这时幕墙的金属杆件感应电荷不能以相应的速度流散,将会产生高达万伏以上的对地位,这种静电感应电压对人和设备产生危害,必须消除静电对幕墙的影响。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份建筑幕墙工程施工合同范本
    • 退后84 回答:1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交. 2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚. 3.工程竣工验收报告一式三份,建设单位,监督站,备案机关各持一份. 一.工程概括工程名称工程地点建筑面积工程造价结构类型层数地上: 层地下: 层施工许可证号 监理许可证号开工日期验收日期监督单位监督编号建设单位资质证号勘察单位设计单位总包单位承建单位(土建)承建单位(设备安装)承建单位(装修)监理单位施工图审查单位二. 工程竣工验收实施情况验收组织建设单位组织勘察,设计,施工,监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专家组. 1,验收组组长副组长组员 2,专业组专业组组长组员建筑工程建筑设备安装工程 通讯,电视,燃气等专业工程工程质保材料验收程序 1,建设单位主持验收会议. 2,建设,勘察,设计,施工,监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律,法规和工程建设强制性标准情况. 3,审阅建设,勘察,设计,施工,监理单位的工程档案资料. 4,验收组实地查验工程质量. 5,专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名. 工程质量评比 分部工程名称评定等级质量保证资料评定 观感质量评定 地基与基础工程共核查 项其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项应得: 分实得: 分得分率: %主体工程地面与楼面工程门窗工程装饰工程屋面工程采暖卫生及燃气工程 建筑电气安装工程通风与空调工程 电梯安装工程 验收人员签名姓名工作单位职称职务工程竣工验收结论 竣工验收结论:建设单位(签章)法人代表:年月日监理单位(签章)总监理工程师:年月日施工单位(签章)法人代表:年月日勘察单位(签章)项目负责人:年月日设计单位(签章)项目负责人:年月日
    • 幕墙工程 建筑装饰工程施工 建筑装饰工程施工合同 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 梦见了什么 回答:(一)一级 1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。 (1)单位工程建筑幕墙面积10000平方米以上的幕墙工程2项; (2)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程6项。 2、总工程师具有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格; 设计总负责人具有8年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。 3、企业具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于6人。 4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于1000万元, 净资产不少于1200万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 5、企业近3年最低年工程结算收入不少于4000万元,且运营情况良好。 (二)二级 1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。 (1)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程2项; (2)单位工程建筑幕墙面积2000平方米以上的幕墙工程4项。 2、技术负责人具有6年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格; 设计负责人具有6年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。 3、企业具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于5人。 4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 5、企业近3年最低年工程结算收入不少于1500万元,且运营情况良好。 三、承包业务范围 (一)一级 各类型建筑幕墙工程的设计、施工。 (二)二级 单位工程合同额不超过企业注册资本金5倍且单位工程面积在8000平方米及以下的建筑幕墙工程的设计与施工。 四、附则 (一)二级资质企业晋升一级资质的,应在上两年内无违法违规活动或者质量、安全责任事故,且除对“企业资信”第1、5项工程业绩不作要求外,其它条件均应符合一级资质标准的要求。 (二)取得《建筑幕墙专项工程设计与施工企业资质》证书的单位,其原《建筑幕墙专项工程设计资格证书》、《建筑幕墙专项工程专业承包企业资质证书》收回注销。 (三)本标准由建设部负责解释。 (四)本标准自颁布之日起施行。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 4 回答
    • 建筑幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 亮123 回答:你好,建筑幕墙设计施工一体化资质标准如下: 1、建筑幕墙工程企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元; (3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于2000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项; (4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。 2、建筑幕墙工程技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于6年从事建筑幕墙工程经历,具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专业技术人员不少于5人。 3、建筑幕墙工程技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是建筑幕墙施工一级?
    • 可爱的橙子 回答:你好,建筑幕墙设计施工一体化资质标准是标 准 (一)一级 1、企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于800万元,净资产不少于960万元; (3)近五年独立承担过单体建筑面积不小于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于3项,其中3项均含有火灾自动报警、联动控制系统以及自动灭火系统,至少1项含有气体灭火系统或泡沫灭火系统或防烟排烟系统; (4)近三年每年工程结算收入不少于1200万元。 2、技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于8年从事消防设施工程经历,并主持完成单体建筑面积不少于3万平方米的消防设施工程(设计或施工或设计施工一体)不少于2项。应具备注册电气工程师(公用设备)执业资格或高级工程类专业技术职称; (2)企业具有从事消防设施工程的中级及以上工程类职称的专业技术人员不少于20名。其中,有不少于2人具有至少1项气体灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项泡沫灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少1项防烟排烟灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项自动喷水灭火系统设计或施工业绩,有不少于2人具有至少2项火灾自动报警及其联动控系统设计或施工业绩
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙施工方案是怎样的?
    • 没有昵称_0108 回答:比如铝塑板的吧, 铝塑板幕墙施工方案: 1.2.1铝塑板幕墙立柱的安装应符合下列要求: (1) 应将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,并应进行调整和固定。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于3mm。 (2) 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm,相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 1.2.2铝塑板幕墙横梁的安装应符合下列要求: (1) 应将横梁两端的连接件及垫片安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,其接缝应严密; (2) 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm。 1.2.3铝塑板幕墙构件安装应符合下列要求: (1) 应横、竖连接构件进行检查、测量、调整; (2) 构件安装时左右、上下的偏差不应大于1.5mm; (3) 空缝安装时,必须有防水措施,并应有按设计要求的排水孔; (4) 填充硅酮耐候胶时,铝塑板缝的宽度、厚度应按设计计算的技术参数进行施工。 1.2.4铝塑板幕墙的竖向构件和横向构件的组装允许偏差应符合下表的规定。 序号 项 目 尺寸范围 允许偏差 检查方法 1 相邻两竖向构件间距尺寸(固定端头) ±2.0 用钢卷尺 两块相邻的铝板 20m以下20m以下 ±1.5±2.0 用靠尺 2 相邻两横向构件间距尺寸 间距<2000时间距≥2000时 ±1.5±2.0 用钢卷尺 3 分格对角线差 对角线长<2000时对角线长≥2000时 3.03.5 有钢卷尺或伸缩尺 4 竖向构件垂直度 高度≤30m时高度≤60m时高度≤90m时高度>90m时 10152025 用经纬仪或激光仪 5 相邻两横向构件的水平标高差 2 有钢板尺或水平仪 6 横向构件水平度 构件长<2000时构件长≥2000时 23 水平仪或水平尺 7 竖向构件直线度 2.5 用2.0m靠尺 8 竖向构件外表面平面度 相邻三立柱宽度≤20m时宽度≤40m时宽度≤60m时宽度>60m时 ≤2≤5≤7≤9≤10 用激光仪 9 同高度内主要横向构件的水平度 长度≤35m长度>35m ≤5≤7 用水平仪 10 铝塑板下连接托板水平夹角允许向上倾斜不准向下倾斜 +2.0-0 塞 尺 11 铝塑板上连接托板水平夹角允许向下倾斜 +0-2.0 1.2.5铝塑板幕墙允许偏差应符合下表的规定。 项 目 允许偏差mm 检查方法 竖缝及墙面垂直度 幕墙高度m 10 用激光仪或经纬仪 H≤30 >30 H≤60 15 >60 H≤90 20 >90 25 幕墙平面度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 竖缝直线度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 横缝直线度 2.5 用2m靠尺、钢板尺 缝宽度(与设计值比较) ±2 用卡尺 两要邻面板之间接缝高低差 1.0 用深度尺 1.2.6铝塑板幕墙安装安装过程中进行接缝部位的雨水渗漏。 1.2.7铝塑板幕墙安装施工隐蔽工程项目应严格按设计图进行并 检验。 (1) 构件与主体的连接节点的安装; (2) 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装; (3) 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装; (4) 幕墙防雷节点的安装; (5) 防火隔离层节点的安装; (6) 其他隐蔽项目节点的安装。 1.2.8铝塑板幕墙组件安装完毕后,对组件与组件间隙应用硅酮 耐候胶密封,涂胶前应对涂胶表面净化,施涂完毕后,胶缝表面应平滑平整。 1.2.9铝塑板幕墙的保护和清洗。 (1) 幕墙的构件、面板等制定相应的保护措施。不得发生变形、变色、污染等现象; (2) 施工中幕墙及其构件表面有不良影响的粘附物应及时清除; (3) 幕墙工程安装完成后,制定清扫方案,清扫须避免损伤表面; (4) 清洗铝塑板幕墙时,清洁剂应符合要求,不得产生腐蚀和污染。