请问地下室外墙止水钢板的标高如何确定?

胡婷 | 被浏览196次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-15 10:56

      止水钢板有一个比较重要的问题就是具体设置位置:
      在设备基础底板顶标高上400mm为止水钢板中心标高。所有止水钢板应放置在剪力墙中间,并沿剪力墙周圈设置,沿竖向设置和每道水平止水钢板交圈焊接严密。另外止水钢板搭接长度为50mm。钢板焊接应分两遍成活,接缝处应留
    2mm
    焊缝,第一遍施焊时,首先在中间、两端点焊固定,然后从中间向上施焊直到上端,然后再从下端向中间施焊,第一遍完成后立即将药皮用焊锤敲掉,检查有无砂眼、漏焊处,如有应进行补焊。第二遍应从下端开始施焊。

    0 评论

  • -丶- 2016-10-13 20:49

    地下室外墙施工缝处用的止水带,不论是止水钢板,还是橡胶止水板,是遇水膨胀止水条或是止水胶,施工时都是留置在底板上300的位置。
    具体的见《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)5.1.3条,墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
    另外在止水钢板安装时,在接头处要求焊缝饱满,接头严密,不得有漏焊,透孔等缺陷,避免造成漏水。
    止水板的具体规格、尺寸要求详见设计图纸。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-13 14:49

    按设计要求可能要整面墙都要做防水,常用材料就卷材加聚氨酯,没有什么高度,旁站监督施工到设计要求的高度和位置。要一定说个高度那就是与地平面的位置在高300mm。希望我的回答对您有所帮助,能得到您的采纳!

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 地下室抗震等级怎么确定
    • 卫生巾紫了 回答:(1)多高层建筑结构的抗震措施是根据抗震等级确定的,抗震等级的确定与建筑物的类别相关,不同的建筑物类别在考虑抗震等级时取用的抗震烈度与建筑场地类别有关,也就是考虑抗震等级时取用烈度与抗震计算时的设防烈度不一定相同。 (2)建筑结构应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁类四个抗震设防类别。 建筑的抗震设防类别划分见国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,也可见《建筑抗震设计手册》(1994年版)高层建筑没有丁类抗震设防。 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符台下列要求: 1)甲类、乙类建筑:当本地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求;当本地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施; 2)丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施.按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。 3)抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.11确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。 注:本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。 4)抗震设计时,B级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3-12确定。 5)建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0 15G和O.30G的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20G)和9度(0.40G)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。 6)抗震设计的多高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截而每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的1.1倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9度抗震设计时.地下室结构的抗震等级不应低于二级。 7)抗震设计时、与主楼连为整体的裙楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上、下各一层应适当加强抗震构造措施。 8)房屋高度大、柱距较大而柱中轴力较大时,宜采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱,或采用高强度混凝土柱。 9)高层建筑结构中,抗震等级为特一级的钢筋混凝土构件,除应符合一级抗震等级的基本要求外,尚应符台下列规定: ⑴框架柱应符合下列要求: ①宜采用型钢混凝土柱或钢管混凝土柱; ②柱端弯矩增大系数`Η_C`、柱端剪力增大系数`Η_VC`.应增大20%; ③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`∧_V`,应按表5-13的数值增大O.02采用;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率,中、边柱取1.4%,角柱取1.6%。 ⑵框架梁应符合下列要求: ①梁端剪力增大系数≈“应增大20%; ②梁端加密区箍筋构造最小配箍率应增大10%。 ⑶框支柱应符合下列要求: ①宜采用型钢混凝士柱或钢管混凝土柱; ②底层柱下端及与转换层相连的柱上端的弯矩增大系数取L.8,其余层柱端弯矩增大系数`Η_R`应增大20%;柱端剪力增大系数`Η_VR`应增大2U%;地震作用产生的柱剪力增大系数取1.8,但计算柱轴压比时可不计该项增大; ③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`∧_R`应按表5-13的数值增大0.03采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.6%;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1.6%。 ⑷筒体、剪力墙应符合下列要求: ①底部加强部位及其上一层的弯矩设计值应按墙底截面组合弯矩计算值的1.L倍采用,其他部位可按墙肢组合弯矩计算值的L.3倍采用;底部加强部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的1.9倍采用,其他部位的剪力设计值,应按考虑地震作用组合的剪力计算值的L.2倍采用; ②一般部位的水平和竖向分布钢筋最小配筋率应取为0.35%,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取为0.4%; ③约束边缘构件纵向钢筋最小构造配筋率应取为1.4%.配箍特征值宜增大20%;构造边缘构件纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%;框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强部位边缘构件宜配置型钢,型钢宜向上、下 各延伸一层。 ⑸剪力墙和简体的连梁应符合下列要求: ①当跨高比不大于2时,应配置交叉暗撑; ②当跨高比不大于1时,宜配置交叉暗撑; ③交叉暗撑的计算和构造宜符合本书第10章10.7条的规定。
    • 防火门等级 空调能效等级 混凝土强度等级 2年以前
  • 3 回答
    • 2017地下室外墙防水规范?
    • 灯泡怪兽 回答:做法说明:            本做法适用于地下室外墙内侧为室内(如私家住宅、车库、功能房、架空活动区)的 外墙防水做法。            地下室外墙必须采用结构自防水混凝土,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。            地下室外墙用于固定模板的螺杆可采用工具式止水螺杆也可采用中部焊有止水环的一次性止水螺杆。具体参见本做法后续有关章节。 工艺流程:            浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法: 1、浇筑混凝土            地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。            地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。            模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。            严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。            拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14   天。            养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2、对拉螺杆处理            按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3、缺陷修补            防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。            对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm   的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。            当裂缝宽度超过0.2mm   时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 4、防水附加层            防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。            在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5、防水层            防水附加层验收合格后,施工不小于2mm   厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm   厚卷材 防水层。 6、防水保护层            施工30   厚聚苯板防水保护层。            当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120   厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7、室外回填土            回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。            回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。            回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 3个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水高度要如何确定
    • 没有昵称_0108 回答:地下室墙体防水根据设计图纸要求,按其图示长度乘以高度以平方米计算,柱及墙垛的侧面面积并入墙体工程量内;扣除0.3m2以上孔洞所占的面积。地下室外墙一般是刚柔两道防水层,首先是水性渗透永凝液DPS,然后是SBS一类的卷材,可以万无一失,防水高度2.5米。 地下室反防水做到室外地平上不小于300mm或±0.00为宜。地下室防水易设两道道设防,不过这也要看所处地区上有无其他的规定及具体实际情况。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙钢板止水带规格有哪些?
    • 奋斗_9500 回答:橡胶止水带产品规格如下:CB300×6 CB300×6 CB350×8 CP250×6 CP230×6 EB300×6 EP350×8等.橡胶止水带具有良好的弹性、耐磨性、 耐老化性和抗断裂性,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-40℃-+60℃,当温度超过70℃时,以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时,均不得使用该止带。
    • 钢板 止水带报价 止水带 1年以前