装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

外墙保温检查都包括哪些内容?

许英 | 被浏览125次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 冷若0冰霜 2016-10-15 22:02

    一般进场复验就够了。根据《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007),4.2.3,7.2.3条,导热系数,密度,抗压强度(压缩强度),燃烧性能这几条。一般,建科所、检测试验室都有这个资质,能够做。希望我的回答可以帮到你。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-10-14 16:37

    外墙保温现场检测项目:系统抗拉强度,钻芯取样(检测保温层施工厚度),后置锚固件的拉拔检测都是现场要做的。对于单个材料进行现场抽样检测外观,尺寸,重量等,材料的其他性能要送检或者抽检。
    外墙保温检测一般有导热系数、抗压强度、容重和防火等级这几个项目。所需的检测费用就是这几个项目的费用总和。‍

    0 评论

  • zhangwenquan1 2016-10-13 15:56

    外墙保温的检测内容;
    1,整个外保温系统材料的复试检测,包括保温板的复试检测、网格布的检测、保温钉的检测、胶粘剂的检测、抹面砂浆的检测、以及胶粉颗粒的检测;检测的批次是根据工程建筑的高度决定的,建筑物在20层以下的,每栋要做以上材料3个批次的检测,20层以上每栋楼要做6个批次的检测;
    2,在施工现场每栋楼要做2个批次的苯板和锚栓的拉拔实验检测;在施工过程中进行。
    3,施工完成后,每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验。选2个点。以上就是外保温的全部检测内容。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 工程验收检测主要检查哪些内容
    • 有烟无火80 回答:《建筑工程竣工验收报告》有标准文本,可到当地质监站领取。 主要内容有工程名称、项目报建编码、施工许可证编码、建设单位名称、开工竣工日期、工程概况、施工验收标准、工程竣工验收意见及结论、竣工验收组人员签名等。 各地质监站要求均不一样。 主要是表格不太一样,质监站均有例表。
    • 工程验收单 工程验收标准 工程验收表 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温板技术交底有哪些内容?
    • 小虎2643 回答:外墙保温主要分内保温和外保温。内保温存在热桥保温处理困难,易出现结露现象,占用使用面积,影响居民的二次装修,且内墙悬挂和固定物件也容易破坏内保温结构,而外墙外保温是在主体墙结构外侧在粘接材料的作用下,固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网加强并涂刷粘结胶浆。我区现有节能工程基本都是外墙保温。它主要是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上,然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上,直接形成装饰面。
    • 聚苯保温板 挤塑保温板 发泡保温板价格 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温范围包括哪些?
    • 福贵_3382 回答:你好,分为外墙外保温和外墙内保温; 外墙外保温,其结构做在主体结构的外侧,这等于给整个建筑物加了保护衣。其优点:一是能够保护建筑物主体结构,延长建筑物寿命;二是增加商品房使用面积;三是避免外墙圈梁构造柱梁门窗形成散热通道,有效防止内保温结构很难克服的“热桥”现象。外保温是目前大力推广的一种保温节能技术. 外墙内保温施工,是在外墙结构的内部加做保温层。其优点:一是施工速度快,二是技术较成熟。但也有问题,首先是保温层做在墙体内部,减少了商品房的使用面积;其次是影响居民的二次装修,室内墙壁上挂不上装饰画之类的重物,且内墙悬挂和固定物件很容易破坏内保温结构;再次是容易产生内墙体发霉等现象;最后,内保温结构会导致内外墙出现两个温度场,形成温差,外墙面的热胀冷缩现象比内墙面变化大,这会给建筑物结构产生不稳定性,保温层易出现裂缝。
    • 五金包括 装修工程包括 装修都包括哪些 1年以前
  • 3 回答
    • 现场施工检查记录内容有哪些?
    • 小情绪mll 回答:根据施工工程种类及规模大小有所不同,基本的有: 1、安全管理 2、施工机具 3、起重吊装 4、塔吊 5、物料提升机与外用电梯 6、施工用电 7、基坑支护与模板工程 8、脚手架 9、安全施工 10、三宝四口五临边(“三宝”指安全帽、安全带、安全网; “四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。
    • 施工 工程质量验收记录 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工现场消防检查内容有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:关于工程方面一、消防器材有无损坏;二、电焊及电渣压力焊的施工周边是否存有易燃物品;三、圆盘锯加工场是否存有过多的锯沫;四、禁止吸烟的场所,是否有工人违反劳动纪律。 施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置; 宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告; 施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材;
    • 消防施工 建筑装饰工程施工 施工现场临时用电 1年以前