装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

石膏板吊顶伸缩缝处理方法有哪些?

任子瑶 | 被浏览51次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-10-13 10:39

    根据实际现场环境来决定留多大,一般在2mm-8mm之间,冷热变化越大,留的越大。如果是木方制作的龙骨,需要比轻钢龙骨留更大的预留缝(伸缩缝)规范一般都是甲方拟定的,并没有全国通用的标准,因为各地的温度湿度差距很大。

    0 评论

  • zhangwenquan1 2016-10-13 09:56

    处理办法:两块石膏板之间(接缝处)的,只要留有5mm左右的缝隙即可。如果你说的是结构意义上的伸缩缝,这个一般是没有必要留的,除非这个房屋结构本身就存在伸缩缝(墙面上可看到的),那么顶面上也要留伸缩缝的,位置就在墙面上有伸缩缝的地方。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-12 22:39

    墙面宽度超过12m、墙面板的左右及上方三边、吊顶的东南西北四边,要留控制缝,此缝需采用弹性密封膏封闭或安装装饰性压条等方法处理;
    第一步:固定一侧竖龙骨,并在竖龙骨上钉一层、两层或三层12mm(或15mm)的纸面石膏板,然后再距离10mm处背靠背地安装另一侧竖龙骨;
    第二步:沿控制缝的位置,留出12.5mm的空隙安装墙体两侧的纸面石膏板;
    第三步:切一条与控制缝等长的控制缝配件,根据控制缝配件的品种不同分别采用快干胶或自攻螺钉,将控制缝配件固定在纸面石膏板的控制缝处;
    第四步:用嵌缝石膏进行接缝处理

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面伸缩缝防水处理方法是什么?
    • 瞎激动51 回答:屋面伸缩缝防水施工方案 房屋伸缩缝是天面易发生渗漏的主要原因之一,以下介绍一种快速修复、补漏房屋伸缩缝的施工方法,达到防渗的要求。 关键词:坚美特通用型、柔韧性防水材料;伸缩缝;伸缩余地;水泥沙浆、玻璃纤维网; 伸缩缝防水施工方法: 从功能上说伸缩缝必须满足两个基本要求:①保证伸缩缝在温度区段(热胀冷缩)具有充裕的伸缩余地;②具有较强的抗漏能力。在符合上述要求的前提下,解决措施力求经济耐用,施工方便。首先将伸缩缝清洗干净(旧的建筑物必须把伸缩缝内的所有填充材料全部取出,将松动的混凝土,老化的漆膜除去,直到露出新的混凝土表面为止。)补缝前对伸缩缝处的混凝土表面认真清扫,施工方法如下: ①将楼板变形缝开凿成“V”形。 ②伸缩缝间用水泥、细沙和坚美特通用型浆料(只用浆料,目的是为了增加水泥沙浆的防水性能)和成的水泥沙浆,然后把和成的水泥沙浆填入伸缩缝。 ③填伸缩缝时,要填得略有点突起(如图1)。 ④填完伸缩缝后,马上用玻璃纤维网铺上,然后用刮刀轻轻刮一遍,玻璃纤维网就陷进水泥沙浆的表面。(如果是房子与房子之间的伸缩缝做防水加玻璃纤维网后,还要用铝片弯成“n”然后把铝片两边用钉子固定在水泥基上,铝片与水泥基的接触缝可以用玻璃胶粘闭) ⑤等水泥沙浆干后(42小时)再在玻璃纤维网或者铝片上涂刷坚美特柔韧性防水材料2-3遍(涂刷方法参照产品说明书施工)。 ⑥等防水层干后再做水泥沙浆保护层。 结束语 通过上述措施处理后的伸缩缝有严密的抗漏能力,在建筑物不变形的情况下防水效果能达20年以上。
    • 屋面瓦 地面处理 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室伸缩缝漏水要怎么处理?
    • AN拉勾勾 回答:地下室伸缩缝发生漏水原因   1、变形缝材料:选用材料不适应变形要求或嵌缝材料性能不佳,从而导致漏水;   2、变形缝施工:止水带未按要求施工,嵌缝密封材料未按要求施工;   3、变形缝设计:对具有特殊功能、处于特殊环境中的特殊部位,如变形缝等细部构造,缺乏有效的、结合具体情况的防水设计,就会导致这些部位出现渗漏。   二、地下室伸缩缝漏水的解决方法:   设置伸缩缝是为了吸收或缓冲结构由于温差、沉降、振动等因素产生的压力,以此来避免混凝土结构发生开裂或破坏,如果已经建好的房屋地下室变形缝会因为材料及施工等原因出现漏水情况,因为受到一些条件的限制,因此只能在工程内部背水面进行处理,通常采用注浆、嵌缝、粘贴等方法。
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 1年以前