请问墙体拉结筋植筋深度大概是多少?

邱潼 | 被浏览3238次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-10-12 21:56

    沿柱高@500,2φ6,伸进墙体内设防6、7度时≧700mm,或墙长的1/5,设防8、9度时应全墙贯通。@500mm应根据砌块的模数调整,或用600mm也是对的。

    1 评论

  • 柠檬_6149 2016-10-13 17:43

    墙体拉结筋植筋深度大概是:砌筑墙体时,拉结筋的间距要看是水平还是竖向,竖向500,水平每100宽墙不少于1根。
      拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。

    0 评论

  • zhangwenquan1 2016-10-13 09:55

    你好,当基材强度等级不低于C20,对Ⅱ级(HRB335)、Ⅲ级(HRB400、RRB400)螺纹钢筋,钻孔孔深15d,锚固力即可大于钢筋屈服值;对Ⅰ级(HPB235)光圆钢筋,钻孔孔深20d,锚固力即可大于钢筋屈服值。具体钻孔深度可参考此基准,根据实际所需锚固力大小,现场拉拔试验确定

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 有谁晓得墙体拉结筋锚固长度是多少?
    • estevez 回答:一、墙体拉结筋锚入砼柱的锚固长度一般为15D。 二、拉结筋,通过植筋、预埋、绑扎等连接方式,使用HPB300、HRB335等钢筋按照一定的构造要求将后砌体与混凝土构件拉结在一起的钢筋。 三、拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结: 四、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。 五、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求: 1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合; 3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,非抗震设计时L不应小于600mm,抗震防裂度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8度时L应沿墙全长贯通; 4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处或洞口处设置系梁。 希望帮助到你!
    • 浴霸谁安装 灯管长度 剪力墙拉筋 10个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋检测仪怎么用?
    • spl小妹子 回答:一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801 02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根
    • 检测仪 甲醛检测仪 剪力墙拉筋 9个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋规范有哪些?
    • huang记忆的颜色 回答:一、框架结构中的砌体 1、按填充砌体验收规范执行,具体的要求和砖混不同的是拉筋长转角进墙长1米,其他的都是进墙0.7米 2、拉筋的层距 砖混要求是500放1层,填充砌体要求是400~~600之间,是因为砖的规格变化了,比如390*190*190的,每层砖是200,所以就要在400~~600之间按层数放了 3、其他的都和砖混结构要求一样 二、砖混结构 1、按02J801 02J802执行 2、拉筋进墙的长度都是1米 3、500放1层 4、180厚墙~~240的,每层放2根,370的放3根,490的放4根,120以下放1根 拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。
    • 栏杆规范 水电安装规范 剪力墙拉筋 8个月前
  • 3 回答
    • 墙体拉结筋弯钩长度多少合适?
    • -丶- 回答:但是不论是多层砖房抗震构造还是非抗震构造,墙体应该沿高每500MM设置2φ6水平拉结筋。每次伸入墙体不宜小于1.0m。 如果图纸不做要求拉结筋弯钩长度按照构造长度。(一般多为90°弯钩,弯钩长度不少于6d,一般为15d)
    • 衣架钩 型材拉弯 剪力墙拉筋 6个月前
  • 3 回答
    • 广联达墙体拉结筋怎么画?
    • 倒叙_7629 回答:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm。