装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

双电源自动切换开关参数有哪些?

路狄 | 被浏览278次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-10-13 20:46

    双电源自动切换开关参数
    1.电源转换时间≤30s
    2.应急电源转换时间应满足:
    疏散照明≤15s,
    备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s)
    安全照明≤0.5s

    0 评论

  • xhp613 2016-10-12 20:10

    额定工作电流,额定操作电压,操作电流,额定限制短路电流,使用类别,使用寿命,极数,重量,操作周期。另外:双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-10-12 19:51

    • 双电源自动切换开关控制器手动和自动的区别在哪里
    • 猫女 回答:你好,区别如下: ATS和STS   STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。 STS静态切换开关   主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成.其标准切换时间为≤8ms,不会造成IT类负载断电。既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。 ATS自动转换开关   ATS(Automatic transfer switching equipment),自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。   自动转换开关采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧。驱动电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸。待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了开关寿命。 希望我的回答能帮到你。
    • 双电源自动切换开关 双电源自动转换开关 双电源自动切换 11个月前
  • 3 回答
    • 西门子双电源自动切换开关工作原理是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:  双电源自动转换开关,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备双路电源转换开关用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源   双电源自动切换开关可完成三相三线、三相四线的双电源供电的自动切换。   双电源自动切换开关控制器对两路电压同时进行检测,对高于额定值110%(可调)的电源电压判为过电压,低于额定值80%(可调)的判为欠(或失)电压,微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电压操作机构发出分闸或合闸指令,上述检测结果可在智能自动控制器面板LCD显示屏上显示出来,如备用电源出现故障,报警器报警,提醒用户修复备用电源,供用户查找原因,以便用户在最短的时间里修复故障线路,使双电源能保持正常供电。   希望我的回答会对你有所帮助。
    • 双电源切换开关价格 双电源自动切换开关 双电源自动切换 3个月前