clown_3715 2016-10-12 20:14
这个问题应从几个方面来考虑。
1、一般来说,500kva变压器可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的负荷。
2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。
3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。
4、变压器所带负荷还与负荷有关。
5、若从技术及安全角度考虑,变压器的负荷率低一些好,但供电企业对315KVA以上的用户要收取基本电费,故从经济角度考虑,负荷率高一些可节省总的支出。
希望我的回答对你有所帮助