装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

施工现场照明设计有什么要求吗?

历笑容 | 被浏览67次 1个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-10-12 12:20

    一、用电管理:
    ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
    ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
    ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
    ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
    ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
    ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
    ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
    ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
    ⑵ 技术交底资料。
    ⑶ 临时用电工程检查验收表。
    ⑷ 接地电阻测定记录。
    ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
    ⑹ 电工维修工作记录。
    ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
    二、电工:
    ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
    ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
    ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
    ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
    ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
    ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
    ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
    ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
    三、安全距离与外电防护:
    外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
    ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
    ⒉安全距离:
    ⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
    ⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
    ⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
    ⒊外电防护:
    ⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
    ⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
    ⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
    ⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
    ⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
    四、供电路线:
    架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
    ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16m ,铜线≥10m跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m ,铜线不少于16m 。
    ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
    ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
    ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
    ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
    ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
    五、电缆线路:
    ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
    ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
    ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
    ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
    六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
    ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
    ⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
    ⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m。
    ⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
    ⑷ 配电室门应向外开。
    ⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-10-12 11:17

    1.用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施。
    2.施工现场照明用电要悬挂,不能使用小太阳灯,灯泡要有罩。
    希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

  • 言尔无心 2016-10-12 08:06

    当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:

    1 一般敝开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时

    除外):

    1)室外:2.5m(室外墙上安装);

    2)厂房:2.5m;

    3)室内:2m;

    4)软吊线升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。

    2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额

    定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场文明施工的要求是什么
    • Lin_4987 回答:施工现场文明施工的要求 文明施工是指保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明施工主要包括;规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生,科学组织施工,使生产有序进行,减少施工对周围居民和环境的影响,遵守施工现场文明施工的规定和要求,保证职工的安全和身体健康等。 一、施工现场文明施工的要求 施工文明施工应符合以下要求 (1)有整套的施工组织设计或施工方案,施工总平面布置紧凑、施工场地规划合理,符合环保、市容、卫生要求。 (2)有健全的施工组织管理机构和指挥系统,岗位分工明确,工序交叉合理,交接责任明确。 (3)有严格的成品保护措施和制度,大小临时设施和各种材料构建、构件、半成品按平面布置堆放整齐。 (4)施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路整齐,机具设备状况良好,使用合理。施工作业符合消防和安全要求。 (5)搞好环境卫生管理,包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理。 (6)文明施工应贯穿施工结束后的清场。 二、施工现场文明施工的措施 1、文明施工的组织措施 1)建立项目经理为现场文明施工的第一责任人,以各专业工程师、施工质量、安全材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织,共同负责本工程施工现场文明施工工作。 2)健全文明施工的管理制度 包括建立各级文明施工岗位责任制、将文明施工工作考核列入经济责任制,建立定期的检查制度,实行自检、互检、交接检制度,建立奖惩制度,开展文明施工立功竟赛,加强文明施工教育培训等。 (1)现场围挡设计 围挡封闭是创建文明工地的重要组成部分,工地四周设置连续、密闭的砖砌围绕墙,与界隔绝进行封闭施工,围墙的高度按不同地段的要求进行砌筑,市场区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围绕挡的高度不低于2.5m,其他工的围绕墙高高度不低于1.8m,围挡材料要求坚固、稳定定、统一、整洁、美观。 结构外墙脚手架设置安全网,防止杂物、灰尘外散,也防止人与物的坠落,安全网使用不得超出其合理使用年限,重复使用的应进行检查,检验不合格的不得使用。 (2)现场工程标志牌设计 3 按照文明工地标准,严格按照相关的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“六图一牌”。即工程概况牌、管理人员名单豚监督电话牌、消防保卫牌(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌、进入施工现场须知牌、施工现场总平面布置图、建筑工程立面图(效果图)。 (3)临设布置 现场生产临设及施工便道总体布置时,必须同时考虑工程基地范围内的永久道路,避免冲突,影响管线施工。 临时建设筑物、构筑物,包括办公用房、宿舍、食堂、卫生间及化粪池、水池旨用砖砌。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,满足消防要求。集体宿舍与作业区隔离,人抱着床铺面积不小于2m2,适当分隔,防潮、通风,采光性能良好。按规定架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物,对于重要材料设备,搭设相应适用存储保护的场所或临时设施。 (4)成品、半成品、原材料堆放 仓库做到账物相符。进出仓库有手续,凭单收发,堆放整齐。保持仓库整洁,专人负责管理。 严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位堆放成品、半成品和原材料,所有材料应堆放整齐。
    • 施工 施工许可证 文明施工 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场管理要求是什么?
    • 清风颂_455h 回答:第一章 总则 第一条 为加强建设工程施工现场管理,保障建设工程施工顺利进行,制定本规定。 第二条 本规定所称建设工程施工现场,是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动,经批准占用 的施工场地。 第三条 一切与建设工程施工活动有关的单位和个人,必须遵守本规定。 第四条 国务院建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。 国务院各有关部门负责其直属施工单位施工现场的管理工作。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工现场的管理工作。 第二章 一般规定 第五条 建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门 办理施工许可证手续。申请施工许可证应当具备下列条件: (一)设计图纸供应已落实; (二)征地拆迁手续已完成; (三)施工单位已确定; (四)资金、物资和为施工服务的市政公用设施等已落实; (五)其他应当具备的条件已落实。 未取得施工许可证的建设单位不得擅自组织开工。 第六条 建设单位经批准取得施工许可证后,应当自批准之日起两个月内组织开工;因故不能按期开工的,建设单位应当在期满前向发证 部门说明理由,申请延期。不按期开工又不按期申请延期的,已批准的施工许可证失效。 第七条 建设工程开工前,建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人,施工单位应当指定项目经理,并分别将总代表人和项目经 理的姓名及授权事项书面通知对方,同时报第五条规定的发证部门备案。 在施工过程中,总代表人或各项目经理发生变更的,应当按照前款规定重新通知对方和备案。 第八条 项目经理全面负责施工过程中的现场管理,并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况,建立施工现场管理责任制, 并组织实施。 第九条 建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责施工现场的统一管理,监督检查分包单位的施工现场活动。分包单位应当在总包单 位的统一管理下,在其分包范围内建立施工现场管理责任制,并组织实施。 总包单位可以受建设单位的委托,负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。 第十条 施工单位必须编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的,由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织 设计。分包单位在总包单位的总体部署下,负责编制分包工程的施工组织设计。 施工组织设计按照施工单位隶属关系及工程的性质、规模、技术繁简程度实行分级审批。具体审批权限由国条院各有关部门和省、自治区 、直辖市人民政府建设行政主管部门规定。 第十一条 施工组织设计应当包括下列主要内容: (一)工程任务情况; (二)施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署; (三)施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; (四)施工总平面布置图; (五)总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。 第十二条 建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的,必须报经批准部门同意。 第十三条 建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。需要临时征用施工场地或者临时占用道路的,应当依法办理有关批准手续。 第十四条 由于特殊原因,建设工程需要停止施工两个月以上的,建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民政府建设行 政主管部门报告。 第十五条 建设工程施工中需要进行爆破作业的,必须经上级主管部门审查同意,并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四 邻距离的文件和安全操作规程,向所在地县、市公安局审请《爆破物品使用许可证》,方可使用。进行爆破作业时,必须遵守爆破安全规程。 第十六条 建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等,施工单位应当向有关主管部门提出申请,经批准后在有关专业技术人员指导 下进行。 施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时,必须经有关主管部门批准,并事先通告受影响的单位和居民。 第十七条 施工单位进行地下工程或者基础工程施工时,发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工,保护好现场,并及时向有关 部门报告,在按照有关规定处理后,方可继续施工。 第十八条 建设工程竣工后,建设单位应当组织设计、施工单位共同编制工程竣工图,进行工程质量评议,整理各种技术资料,及时完成 工程初验,并向有关主管部门提交竣工验收报告。 单项工程竣工验收合格的,施工单位可以将该单项工程移交建设单位管理。全部工程验收合格后,施工单位方可解除施工现场的全部管理 责任。 第三章 文明施工管理 第十九条 施工单位应当贯彻文明施工的要求,推行现代管理方法,科学组织施工,做好施工现场的各项管理工作。 第二十条 施工单位应当按照施工总平面布置图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备,不得侵占场内道路及安全 防护等设施。 建设工程实行总包和分包的,分包单位确需进行改变施工总平面布置图活动的,应当先向总包单位提出申请,经总包单位同意后方可实施。 第二十一条 施工现场必须设置明显的标牌,标明工程项目名称、建设单位、设计单位施工单位、项目经理和施工现场总代表人的姓名、 开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。 施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 第二十二条 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意 拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求的电压。 第二十三条 施工机构应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置,不得任意侵占场内道路。施工机械进场的须经过安全检查,经 检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。 第二十四条 施工单位应该保证施工现场道路畅道,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑垃圾。在车辆、 行人通行的地方施工,应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。 第二十五条 施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育 和安全宣传,严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。 第二十六条 施工现场应当设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。 第二十七条 建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。施工现场在市区 的,周围应当设置遮档围拦,临街的脚手架也应当设置相应的围护设施,非施工人员不得擅自进入施工现场。 第二十八条 非建设行政主管部门对建设工程施工现场实施监督检查时,应当通过或者会同当地人民政府建设行政主管部门进行。 第二十九条 施工单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消 防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,施工单位应当采取特殊的消防安全措施。 第三十条 施工现场发生的工程建设重大事故的处理,依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。 第四章 环境管理 第三十一条 施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、 振动对环境的污染和危害。 第三十二条 施工单位应当采取下列防止环境污染的措施: (一)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流; (二)除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质; (三)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物; (四)采取有效措施控制施工过程中的扬尘; (五)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填; (六)对产生噪声、振动的施工机械,应采取有效控制措施,减轻噪声扰民。 第三十三条 建设工程施工由于受技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,建设单位应当会同施工单位事先报请当 地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准。 第五章 罚则 第三十四条 违反本规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重,给予警告、通报批评、责令限 期改正、责令停止施工整顿,吊销施工许可证。并可处以罚款: (一)未取得施工许可证而擅自开工的; (二)施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的; (三)施工现场的生活设施不符合卫生要求的; (四)施工现场管理混乱,不符合保卫、场容等管理要求的; (五)其他违反本规定的行为。 第三十五条 违反本规定,构成治安管理处罚的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚;构成犯罪的,由司法机关 依法追究其刑事责任。 第三十六条 当事人对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知之日起十五日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议,对复议 决定不服的,可以在接到复议决定之日起向人民法院起诉;也可以直接向人民法院起诉。逾期不申请复议,也不向人民法院起诉,又不履行处 罚决定的,由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。 对治安管理处罚不服的,依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处理。 第六章 附则 第三十七条 国务院各有关部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据本规定制定实施细则。 第三十八条 本规定由国务院建设行政主管部门负责解释。 第三十九条 本规定自一九九二年一月一日起施行。原国家建工总局一九八一年五月十一日发布的《关于施工管理的若干规定》与本规定 相抵触的,按照本规定执行
    • 施工 施工许可证 施工管理 12个月前
  • 3 回答
    • 施工现场临时照明用什么灯具好
    • 一追再追 回答:施工现场临时照明灯具好的: 现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。
    • 灯具 灯具照明 应急照明灯具 11个月前
  • 3 回答
    • 施工现场临时建筑施工的一般要求是什么
    • 芒果5270 回答:一、给水系统: 1、布置方式:供水管网布置一般有三种方式,即环状管网、枝状管网和混合式管网。三种方式各有利弊,第一种适用于要求供水可靠的建设项目或建筑群工程;第二种适用于一般中小型工程;第三种适用于大型工程。管网的铺设可采用明管或暗管。一般宜优先采用暗管,以避免妨碍施工,影响运输。在冬期施工中,水管宜埋置在冰冻线下或采取防冻措施。 2、布置要求:管网的布置应在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑在施工期间各段管道具有移动的可能性。管网的布置要尽量避开永久性建筑或室外管沟位置,并尽可能利用永久管网。 二、供电系统: 1、配电线路的布置与水管网相似,亦是分为环状、枝状及混合式三种,其优缺点与给水管网也相似。工地电力网,一般3~10kv的高压线路采用环状;380/220v的低压线采用枝状。供电线路应尽可能接到各用电设备、用电场所附近,以便各施工机械及动力设备或照明引线接用电。一般来说,各变压器应设置在该变压器所负担的用电设备集中、用电量大的地方,以使供电线路布置较短。 2、各供电线路布置宜在路边,一般用木杆或水泥杆架空设置,杆距为25~40m。应保持线路的平直,高度一般为4~6m,离开建筑物的距离为6m,离铁路轨顶不应小于7.5m。任何情况下,各供电线路都不得妨碍交通运输和施工机械的进、退场及使用。同时要避开堆场、临时设施、开挖沟槽和后期拟建工程。 3、从供电线路上引入用电点的接线必须从电杆引出。各用电设备必须装配与设备功率相应的闸刀开关,其高度与装设点应便于操作,单机单闸,不允许一闸多机使用。配电箱及闸刀开关在室外装配时,应有防雨措施,严防漏电、短路及触电事故发生。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 11个月前
  • 4 回答
    • 施工现场布置规范要求是什么
    • 没有昵称_0108 回答:1. 现场施工人员要本着全心全意为顾客服务的宗旨,对客户提出的问题 必须做出耐心细致的解说,并按公司相关处理程序办理,不允许越权 处理,不允许推脱扯皮,不允许隐瞒不报。 2. 未经工程部批准不容许任何人接受客户的任何礼品或任何宴请,未经 客户允许不得使用客户的电器、灶器、洁具等。 3. 现场施工要严格按照设计及施工工艺进行,不允许擅改设计方案及施 工工艺作法,严禁偷工减料。如客户要求变更设计或工艺必须上报工 程部批准。 4. 必须牢记安全施工,现场严禁吸烟、酗酒、赌博,现场必须配备灭火 器,并置于醒目位置。施工要注意安全用电,不准乱接乱搭,不准将 线头直插电源。施工中发生事故,后果由责任人自负。 5. 施工现场要注意材料、成品、半成品的保护,施工现场材料堆放有序, 保持现场干净整洁,不得将餐具、废料等乱放在材料、成品及半成品 上,每日完工后必须及时清扫现场,将垃圾清运到指定地点,保持现 场清洁有序。 6. 严禁施工扰民,施工必须严格按照《北京市家庭居室装饰装修工程承 包及施工管理暂行规定》所要求的时间进行施工组织安排,不准将各 种垃圾、材料等物品置于施工现场之外,影响居民的起居生活。 7. 施工人员要维护公司形象,珍惜公司信誉,在施工现场必须统一着装, 配带公司胸卡,把施工中的有关告示及管理规范置于醒目位置,接受 甲方及周围居民的监督。 8. 施工队人员要善待访问施工现场的所有人员,热情介绍公司情况,不 允许私自承揽工程项目。
    • 栏杆规范 布置卧室 布置会议室 10个月前