施工现场照明设计有什么要求吗?

历笑容 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 倒叙_7629 2016-10-12 12:20

      一、用电管理:
      ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
      ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
      ⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
      ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
      ⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
      ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
      ⒋施工现场临时用电安全技术档案:
      ⑴ 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
      ⑵ 技术交底资料。
      ⑶ 临时用电工程检查验收表。
      ⑷ 接地电阻测定记录。
      ⑸ 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
      ⑹ 电工维修工作记录。
      ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
      二、电工:
      ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
      ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
      ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
      ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
      ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
      ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
      ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
      ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
      三、安全距离与外电防护:
      外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
      ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
      ⒉安全距离:
      ⑴ 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
      ⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
      ⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
      ⒊外电防护:
      ⑴ 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
      ⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
      ⑶ 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
      ⑷ 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
      ⑸ 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
      四、供电路线:
      架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
      ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16m ,铜线≥10m跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35m ,铜线不少于16m 。
      ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
      ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
      ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
      ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
      ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
      五、电缆线路:
      ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
      ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
      ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
      ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。
      六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱:
      ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
      ⑴ 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
      ⑵ 配电室的天棚距地面不低于3m。
      ⑶ 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
      ⑷ 配电室门应向外开。
      ⑸ 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-10-12 11:17

      1.用电管理和检修维护必须规范,并由专业电工进行,配电箱必须上锁,并采取防雨措施。
      2.施工现场照明用电要悬挂,不能使用小太阳灯,灯泡要有罩。
      希望我的回答能够帮助到你。

      0 评论

    • 那么爱你 2016-10-12 08:06

      当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:

      1 一般敝开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时

      除外):

      1)室外:2.5m(室外墙上安装);

      2)厂房:2.5m;

      3)室内:2m;

      4)软吊线升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。

      2 危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使用额

      定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

      0 评论